Bonjour,
la fiche d'application en question n'est même pas clair elle même.
Comment peut-on correctement interpréter "plus de 2 logements superposés" ? sans aucune autre précision....
Pour moi, et il me semble que SENOVA avait déjà répondu sur une question identique, on a plus de 2 logements superposés du moment où on a soit :
1 logement en RDC et 2 logement en R+1
ou
2 logements en RDC et 1 logement en R+1
Aucune remarques des bureaux de contrôle ou de CERQUAL jusqu'à maintenant.
Cordialement.
Bonjour,
Bâtiment collectif car plus de 2 logements superposés.
Bonjour,
je vous invite à consulter le fascicule-1 des règles Th-U de la RT 2012. Paragraphe 1.5.3 : Parois déperditives.
"Un « volume intérieur » est un local horizontal ou vertical, dépourvu de parois donnant sur l’extérieur à l’exception de celles ayant le même niveau d’isolation que les parois de même type du bâtiment(1) et dont le linéaire donnant sur l’extérieur ou sur des locaux non chauffés est inférieure à celui donnant sur des locaux chauffés.
1. Les baies vitrées ne respectant pas cette exigence ne doivent pas dépasser 8 % de la surface totale des parois du « volume intérieur » donnant sur l’extérieur."
Cordialement.
Bonjour,
S'il n'y a aucun murs mitoyens, ce n'est donc pas une extension.
C'est en RT2012 complète que le nouveau bâtiment doit se réaliser.
Cordialement.
Bonjour,
Pour répondre à José et Nicolas,
Si la température normale d'utilisation du bâtiment de dépôt est inférieur à 12°C, alors ce bâtiment est exclus de la RT2012.
Si la température est supérieur à 12°C il y a plusieurs cas possible :
S'il n'y a pas présence d'un équipement de process => RT2012
S'il y a présence de process dans certains locaux, ces derniers n'entre pas dans le RT2012.
Pour les éventuels bureaux/logements accolés à ce bâtiment, si ceux-ci font moins de 50m², ils sont exclus de la RT2012 et doivent respecter les garde-fou de la RT éléments par éléments.
Je vous renvoi à la fiche d'application "Limites d’application de la RT2012 au titre de l’article Ier" pour ce qui est du bâtiment de dépôt.
Concernant les locaux accolés inférieur à 50m², il est vrai que l’arrêté n'est pas très clair. Il y a une incompréhension au sujet de la Srt et de la surface de plancher du permis de construire.
Dans le doute, il faut poser un permis de construire différent pour vraiment s'affranchir de la RT2012 pour ces petits locaux.
En espérant vous avoir aidé,
Cordialement.
Bonjour,
Même si les 3 logements n'ont pas d'entrées communes ?
Cordialement.
Bonjour,
le bâtiment est donc composé de trois logements, avec au maximum, deux logements superposés, sans présence d'entrée commune, et avec plus de 15m² de parois mitoyennes, c'est donc un bâtiment à usage de maison accolées.
Bonjour,
concernant votre calcul, l'unité de l’étanchéité est en [m3/h.m²], or la vous divisé votre volume d'air par le volume de votre maison. Vous retombez donc sur des [heures] et non sur des [m3/h.m²].
De plus il me semble que le test se fait sous 4 Pa.
Bonjour,
à ma connaissance, il n'y a pas de contre indication concernant cet article de la RT. Ceci s'applique uniquement aux bâtiments NON climatisés (catégorie CE1).
Cordialement.
Bonjour,
vous avez bien interprété, il faut se référer au paragraphe suivant :
pour une extension de petite taille (inférieure à 50m² ou inférieure à 150 m² et à 30% de la SRT des locaux existants), les exigences à appliquer sont les exigences de moyen de la réglementation thermique des bâtiments existants par élément (indiqué « RT ex par élément » dans le tableau ci-dessous)
2. pour les autres extensions, les exigences à appliquer sont celles de la RT 2012 telles que décrites, en fonction du type de bâtiment, dans l’arrêté du 26 octobre 2010 ou de l’arrêté du 28 décembre 2012 mentionnés ci-dessus et modifiés par l’arrêté du 11 décembre 2014.
donc tout dépends de la surface utile RT ajouté en RDC.
J'espère avoir été clair.
Cordialement.
Bonjour,
la RT 2012 s'applique aux commerces et aux bâtiments à usage industriel et artisanal (cf: arrêté du 28 décembre 2012 / Article 1er)
Il est vrai que ce n'est pas écrit noir sur blanc, mais je pense qu'il faut prévoir un système de chauffage(climatisation facultative). Si vous voulez récupérer la chaleur du process de la boulangerie, il vous faudra passer un par un Titre V.
cordialement.
Bonjour,
Si je ne dis pas de bêtises, vous pouvez vous referer à l'annexe VIII de l'arreté 26 octobre 2010, et notamment à l'explication du calcul du Bbiomax, vous y trouverez que pour le cas de maisons individuelles ou accolées, le nombre de logement noté "NL" est un facteur de l'équation de détermination du coefficient "Mbsurf", qui entre en jeu dans le calcul du bbiomax
"Pour les maisons individuelles ou accolées, le coefficient Mbsurf de modulation du Bbiomax selon la surface moyenne prend les valeurs suivantes, avec NL représentant le nombre de logements du bâtiment :"
En espérant vous avoir éclairé,
cordialement.
Bonjour,
Il faut que vous considériez ces locaux dans une deuxième zone à usage "bureaux". Vous pourrez ainsi les rentrer comme circulation, salle de réunion, sanitaires...etc etc
Bonjour,
Vous avez deux option :
Soit vous considérez les deux pignons comme déperditifs, alors il faudra tenir compte de ces parois dans le calcul RT et donc aussi tenir compte des différents ponts thermique.
soit vous ne considérez pas ces parois ( pas de prise en compte des parois et ponts thermique dans la calcul RT) mais il faudra bien notifier que les joints de dilatation entre les pignons et les bâtiment existant sont totalement fermés et isolés.
Cordialement.
Bonjour,
Premièrement pour répondre à Loic : il faut que vous preniez en compte dans le calcul RT uniquement les parois entre les logements et la circulation du RDC (prendre aussi en compte les portes palières de ces logements).
Pour répondre à Caroline : Oui, vous devez prévoir des SAS pour tout autre accès au bâtiment si vous voulez considérer votre circulation du RDC comme volume chauffé (sortie de secours, accès jardin...).
Cordialement.
Bonjour,
vous trouverez vos réponse dans le paragraphe 1.5.3 du fascicule 1 des règles TH-U
Si votre hall ne dispose pas d'un SAS, vos circulation seront considéré comme volume non chauffé et donc elles seront à prendre en comptes dans votre calcule RT. Dans le cas inverse, les circulations sont considérées comme volume chauffé et ne sont donc pas à prendre en compte dans le calcul RT ni dans les déperditions.
Les parois de vos logements donnant sur ce SAS seront à isoler et à rentrer dans votre calcul RT comme parois donnant sur un local non chauffé.
Cordialement.
Bonjour,
Tout d’abord, pour les bâtiment collectifs, cette surface doit être supérieur ou égale a 50 m².
Les 15 m² concerne le cas des maisons individuelles.
Quoi qu'il en soit, la surface doit être calculée selon les dimensions intérieures : largeur de pièce (d'isolant à isolant) x hauteur de pièce. Il ne faut donc pas prendre en comptes les épaisseurs des murs ou les différentes dalles.
En espérant avoir répondu correctement à votre question,
Cordialement.
Bonjour,
vous trouverez votre réponse dans les règles TH-U( fascicule 1)
Paragraphe 1.5.3 : Parois déperditives
Les parois déperditives à prendre en compte pour les calculs sont les parois opaques, vitrées ou translucides
séparant le volume chauffé du bâtiment :
– de l’extérieur ;
– du sol ;
– des locaux non chauffés.
Ne sont pas prises en compte pour le calcul des déperditions (cf. figure 2) :
– les parois isolées (U @ 0,5 W/m².K) des locaux chauffés donnant sur des volumes intérieurs* ;
– les parois et les portes d’accès des cages d’ascenseurs donnant sur des locaux chauffés ou considérés
comme tels, lorsque les parois verticales lourdes de ces cages d'ascenseurs sont isolées ;
– les portes d’accès aux locaux commerciaux, aux locaux recevant du public et aux volumes intérieurs.
Pour résumer, les parois entre l’ascenseur et les logements sont à prendre en compte dans le calcul RT si elles ne sont pas isolées. Si elles le sont, ces parois ne sont pas en entrer dans le calcul RT.
J'espère avoir répondu à votre interrogation..
Cordialement.