Bonjour,
Pour information, voilà la réponse que j'ai reçue de RT Batiment :
Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint la réponse donnée par l'expert.
Rappel de votre question :
Bonjour,
Les règles Th-U précisent que :
Ne sont pas prises en compte pour le calcul des déperditions "(2) les parois et les portes d'accès des cages d'ascenseurs donnant sur les locaux chauffés ou considérés comme tels, lorsque les parois verticales lourdes de ces cages d'ascenseurs sont isolées".
En revanche rien ne nous précise s'il faut uniquement isoler les parois donnant sur ces locaux chauffés (ou considérés comme tel) ou la totalité des parois verticales des cages d'ascenseur. Y compris celles donnant sur les locaux non chauffés.
Pouvez-vous m'éclairer sur le sujet?
En vous remerciant par avance,
Cordialement,Notre réponse :cette exclusion doit être examinée paroi par paroi. Si la paroi examinée est isolée, elle n'est pas à prendre en compte. Sinon elle doit être prise en compte.
A bientôt sur https://www.rt-batiment.fr
Cordialement,
Personnellement, par cette réponse, je considère donc que :
La paroi, les portes, les ponts thermiques donnant sur une cage d'ascenseur ne sont pas à prendre en compte dans le calcul des déperditions si la paroi verticale lourde en question est isolée (U <= 0,5 W/m².K).
Cordialement,
PS: On s'éloigne cependant ici de la réalité en s'avantageant significativement...
Bonjour,
Je me permets de relancer la discussion, car je suis régulièrement confronté aux mêmes interrogations que Firion à propos des ascenseurs.
Je distingue 3 cas :
1)Lorsque l'ascenseur est à l'intérieur de la "boite" et les circulations sont considérés comme non chauffées.
C'est le cas dans l'exemple "figure 2" page 15 des règles TH-bat_publication_2015.
Cas défavorable thermiquement, mais pas de soucis d'interprétation. Je suis d'accord avec la remarque de JBMAGAND pour l'isolation des cages d'ascenseur dans ce cas. Il n'y a pas de contraintes d'isolation pour la porte d’ascenseur.
2)Lorsque l'ascenseur est à l'intérieur de la "boite" et les circulations sont considérés comme chauffées.
Il faut là aussi isoler les parois de la cage d'ascenseur afin de les sortir du calcul des déperditions. Mais qu'en est'il vraiment des portes d'ascenseur dans ce cas? Faut-il qu'elles possèdent une isolation thermique minimum?
3)Lorsque l’ascenseur est situé en partie extérieure du bâtiment (une seule paroi en contact avec la surface déperditive du bâtiment) et les circulations sont considérés comme chauffées.
C'est le cas dans l'exemple de la fiche d’application suivante :
https://www.rt-batiment.fr/fileadmin/do … ov2017.pdf
La problématique parait au premier abord plus simple puisqu'on isole généralement uniquement la paroi en contact avec l'ascenseur.
Mais de la même façon, dans le cas où il n'y a pas de SAS pour la porte d'ascenseur (majorité des cas), il nous faut une porte d'ascenseur isolé et étanche.
De plus on doit la aussi intégrer des ponts thermiques pénalisants (PSI à 0,99 mais traitables avec certains rupteurs de ponts thermiques), car à ma connaissance on réalise l'isolation des cages d'ascenseur en ITI et non dans la cage elle-même.
Merci donc de bien vouloir me donner votre avis sur le sujet et s'il existe ou non des portes d'ascenseur un minimum isolé et étanche?