Vous n'êtes pas identifié(e).
Bonjour ,
Je suis sur un projet de construction à Toulouse d'une maison de 150m2;
Nous voulions nous chauffer avec un poêle à buches, hors mon architecte me dit que c'est interdit en RT 2012;
Ma femme ne veux pas de granulés car nous avons le bois gratuitement (mon beau père est forestier) de plus nous avons déjà acheté le poêle .
Que puis je faire?
Merci par avance
Hors ligne
Bonjour,
L'installation d'un poêle à bois est soumise à certaines contraintes en RT 2012.
L'article 24 de l'arrété du 26 octobre 2010 indique :
Art. 24. − Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation, une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d’arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local. Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l’air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d’une surface habitable totale maximum de 100 m 2.
Ainsi, votre poêle à bois ne sera réglementaire que s'il dispose d'un réglage automatique en fonction de la température. Des thermostats permettent de réguler l'entrée d'air d'un poêle à bois et donc de diminuer le tirage en fonction de la température intérieure.
Je vous recommande cependant d'installer un ou des appareils de chauffage d'appoint en complément de votre poêle.
Si cela s'avère indispensable au-delà de 100m² (un même poêle à bois ne pouvant desservir que 100m² de surface habitable), vos appoints de chauffage vous permettront également d'obtenir une température confortable en mi-saison et une température minimum en hiver lorsque vous vous absentez.
En effet, la puissance nécessaire pour chauffer une maison conforme à la RT 2012 est très réduite. Par conséquent, l'allumage d'un poêle en mi-saison risque de faire monter la température de façon trop importante.
Dans tous les cas, le choix de vos systèmes de chauffage doit être réalisé en fonction de vos attentes et des besoins spécifiques de votre projet. Demandez conseil à votre bureau d'étude thermique avant le dépôt de permis de construire afin d'éviter les mauvaises surprises et les retards indésirés.
Aurélien | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour ,
Nous avons aussi réglé le BET que pouvons nous faire .
Encore merci .
Dernière modification par jean -marie (21/05/2013 11:49:55)
Hors ligne
Si votre poêle dispose d'une régulation (que ce soit sur le tirage ou autre), et que cette régulation se fait sur la température intérieure de votre logement, alors celui-ci répond aux exigences de l’arrêté.
A première vue votre système contient le mécanisme "Aduro-tronic" qui fait penser que c'est le cas mais il faut vérifier avec votre fabricant que la régulation se fait sur la température intérieure.
Si votre fabricant vous confirme que le matériel que vous avez choisi permet cette régulation, alors votre BET ne devrait poser plus poser de problème.
N'hésitez pas à faire appel à nos services dans le cas contraire.
Bien à vous,
Aurélien | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne