Je finalise actuellement la rénovation d'une maison avec PAC/ plancher chauffant et isolation extérieure (PSE 160 mm).
Le plafond est actuellement réalisé en briques platrées fixées sous des poutres bois. Sur les poutres est fixé un plancher de bois qui permet de circuler dans le grenier. La hauteur entre les briques et le plancher ( 150 mm) est remplie de laine de roche qui a une quinzaine d'années.
Les rampants ne sont pas isolés, il y a seulement sous les tuiles un film polyane armé en assez bonne état. La toiture est en bonne état, un couvreur l'a expertisé avant de démarrer la rénovation et a jugé de sa réception inutile.
Je souhaite compléter l'isolation de la toiture de l'espace de vie en déroulant sur le plancher du grenier de la laine de verre d'épaisseur 200 mm.
Pour éviter l'empoussiérage de la laine de verre est-il possible de mettre le Kraft sur le dessus (y a-t-il un risque d'atteindre le point de rosée et donc de condenser dans le volume de la laine de verre) ?
Est-il possible de mettre un film polyane sur le plancher (donc sous la laine de verre) pour bloquer la diffusion de toute humidité issue de l'appartement vers la laine de verre et ainsi de prévenir toute condensation. L'appartement est équipé d'une VMC Aldes Microwatt Hygro B.
Si ces solutions sont acceptables est-il possible de mettre un second film polyane sur le Kraft de la laine de verre pour la protéger encore mieux de la poussière?
Si d'autres solutions plus réalistes existent (pour protéger ma laine de verre de la poussière), je les intégrerai bien volontiers.
Au cas où, ETV : 04 79 36 76 59 - 06 50 05 63 90
Hors ligne
Bonjour,
En ce qui concerne l'empoussiérage, je ne suis pas sur de comprendre vos craintes car cela n’influencera en rien la performance thermique ou la durée de vie de votre laine de verre, donc à mon sens cela ne justifie pas la mise en place d'un kraft par dessus l'isolant. Pour votre laine de verre optez pour de la laine de verre nue.
Il est en revanche possible et recommandé dans votre projet de mettre un film Polyane (Pare vapeur) sous la laine de verre dans le but de bloquer la migration d'humidité des combles vers le volume chauffé afin d'éviter les risques de condensation
Concernant le second film Polyane par dessus l'isolant, je vous déconseille de l'installer car si on a un film polyane par dessus et par dessous l'isolant on risque de créer une "enceinte" d'humidité dans l'isolant puisque l'humidité ne pourrait plus s'échapper. Je vous conseille de mettre en place un écran HPV (Haute perméabilité à la vapeur) pour éviter tout problème de transmission de vapeur.
Un dernier conseil, si vous mettez en place 200 mm de laine de verre alors il faudra opter pour une isolation en deux couches croisées 150 + 50 mm pour réduire le pont thermique généré par la structure du plancher bois
J'espère avoir répondu à votre question.
Cordialement.