Vous n'êtes pas identifié(e).
Bonjour,
je vais sans doute choisir comme chauffage principal de ma maison une vmc thermodynamique sur air extrait de marque datec. Cela me permettra de me chauffer sans complément d'énergie jusqu'à une température de 1° C environ (ma maison est très isolée : Bbio de 35). Au-dessous de cette température je devrai faire appel à des batteries électriques ou à un poële à bois pour compléter la puissance fournie par la vmc. Je souhaiterais savoir si d'une part l'usage du poële à bois bûche est possible du fait que la vmc a déjà une régulation et si d'autre part cet usage du bois en complément m'ouvre à la possibilté d'un Cep plus élevé (60 au lieu de 48 en zone H2d).
Par avance merci,
Etienne
Hors ligne
Bonjour,
vos questions sont très pertinentes mais concernent malheureusement les points sur lesquels le statut du poêle à bûche vis à vis de la RT2012 sont les plus flous actuellement.
Nous attendons toujours plus d'éclaircissement à ce sujet de la part du ministère.
Pour le moment, il semble que le fait que votre VMC thermo dispose d'un moyen de régulation soit suffisant. Concernant la majoration du Cep, celle-ci concerne les installations de chauffage bois en chauffage principal. Tel que je comprends votre projet, cette majoration ne s'applique donc pas ici.
Cordialement,
Dernière modification par Aurélien de Sénova (05/11/2013 10:32:52)
Aurélien | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne