Vous n'êtes pas identifié(e).
Pages : 1
Bonjour,
le nouveau texte du 8 juillet 2013 precisant les modalités d'application de la RT 2012 pour les extensions est sorti
Au sujet du test d'etancheité à l'air, il est ecrit : "Pour les extensions concernées, l’exigence de perméabilité à l’air du bâtiment s’applique lorsque :
- la partie nouvelle du bâtiment communique avec la partie existante par une ouverture
verticale de surface maximale 110 cm x 220 cm, utilisée pour réaliser la mesure"
or vous interpretez ce texte sur votre site de cette maniere :
" Test d’étanchéité à l’air
Cette question se posait également dans le cadre du label BBC RT2005 qui
finalement n’a jamais pu être délivré pour une extension. La RT2012 exige
un test d’étanchéité à l’air si la surface verticale de l’ouverture de l’extension
sur la partie existante est supérieure à 110 cm x 220 cm et si 95% des
autres parties communicantes de l’extension sont équipés de portes ou
autres type de fermetures"
j'ai l'impression que cela s'oppose
Qu'en est il exactement ? Au delà de la surface 110 X 220, le test est il obligatoire ou pas ? et comment est calculé la surface "maximale (si par ex ouverture de 115 X 205?)
Merci vos eclaircissements et votre site !
Cordialement
Hors ligne
Bonjour,
je rajoute une question. Comment se passe le test d'infiltrométrie lorsque la communication est horizontale ? A savoir un escalier qui relie l'ancien (le rdc non soumis à la RT 2012) au neuf (l'étage : surélévation/extension soumise à la Rt 2012).
Merci par avance pour votre réponse
Etienne
Hors ligne
Au sujet du test d'etancheité à l'air, il est ecrit : "Pour les extensions concernées, l’exigence de perméabilité à l’air du bâtiment s’applique lorsque :
- la partie nouvelle du bâtiment communique avec la partie existante par une ouverture
verticale de surface maximale 110 cm x 220 cm, utilisée pour réaliser la mesure"
Pour ma part, je comprends que si on ne peut pas poser une porte soufflante dont la largeur maxi est 110 et la hauteur maxi 220, on ne peut pas réaliser le test d'infiltrométrie.
Cela vaut du coup pour une ouverture au-dessus d'un escalier.
Hors ligne
Bonjour,
Vous nous dite(sur RT-2012-Extension-Guide-pratique-pour-reussir-ma-construction-Par-le-bureau-d-etude-thermique-Senova) que si la partie nouvelle du bâtiment ne communique pas avec la partie existante par une ouverture
verticale alors il n'y as pas de tes infiltro. Ai je bien compris ou je suis en erreur?
De plus dans le cas où d’autres ouvertures permettent de communiquer entre la partie neuve et la partie existante munie de battants(porte ou trappe), avec une des ouvertures d'une surface maximale 110 cm x 220 cm il y as un test.
Il reste juste au client à faire 2 ouvertures dont une sans porte si possible et on zap le test si j'ai bien compris.
Encore une question ,si toutes les conditions sont réunies pour faire le test, celui-ci est il effectué sur l'ensemble du bâtiment(extension + existant),ou que sur l'extension
Je suis un peu perdu
Hors ligne
Pour ma part, j'ai compris qu'en cas de trémie (surélévation)= pas de test (lu sur le net)
Pour en avoir parlé ce jour avec le diagnostiqueur qui viendra chez moi, il me confirme qu'au delà des 110X220, le test n'est pas obligatoire car trop aléatoire et que le test ne se fait -le cas échéant- uniquement sur la partie nouvelle (extension)
Hors ligne
Bonjour,
Comme vous l'avez bien compris, le test pour les extensions n'est possible que si :
Parmi les ouvertures qui existent sur la partie existante, l'une d'elles au moins a une taille inférieure à 110 cm x 220 cm (pour en effet convenir à la taille de la porte soufflante) et est verticale
ET
Les autres ouvertures sont munies de portes que l'on pourra, pour le test, rendre étanches.
Conclusion :
Le test n'est donc pas faisable pour les surélévations qui communiquent avec l'existant de manière horizontale.
Le test peut par contre être obligatoire s'il y a plusieurs ouvertures sur l'existant. Pour cela, les ouvertures n'étant pas occupées par la porte soufflante doivent être munies de portes.
Enfin, le test n'est effectué que sur la partie neuve.
J'espère avoir répondu à vos questions.
Nous allons corriger au plus vite l'erreur de notre site, merci de nous l'avoir fait remarquer !
Merci pour les précisions qui sont claires et précises,
Encore une petite question en ce qui concerne un cas spécifique (toujours vis à vis de votre guide sur RT-2012-Extension-Guide-pratique-pour-reussir-ma-construction-Par-le-bureau-d-etude-thermique-Senova)
Dans le cas ou la partie nouvelle du bâtiment ne communique pas avec la partie existante par une ouverture verticale, devons-nous dans ce cas précis faire un test infiltro sur la partie neuve (dans le cas ou nous pouvons placer la porte soufflante sur la porte d'entrée ou éventuellement une porte fenêtre bien évidement)
Il me semble "logique et plus juste" dans ce cas précis de pouvoir faire le test sur cette partie nouvelle,ce qui reviendrait en fait à faire un test comme si nous étions dans la situation d'un bâtiment neuf accoléet faire ce qui est demandé dans la RT2012.
Merci par avance pour votre réponse
Hors ligne
Bonjour,
Comme vous l'avez dit, c'est tout à fait "logique et plus juste".
Toutes les règles d'application spécifiques énoncées dans cette discussion ne s'appliquent que pour les "extensions concernées".
Pour une partie nouvelle de bâtiment ne communiquant pas avec la partie existante, vous êtes soumis à la RT2012 et donc soumis à l'obligation de réaliser un test d'étanchéité à l'air puisque vous n'avez pas d'ouverture dont les dimensions sont supérieures à 110 cm x 220 cm donnant sur l'existant.
N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres points à éclaircir.
Dernière modification par Ludovic de Sénova (06/09/2013 07:51:35)
Ludovic | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Pour ma part, j'ai compris qu'en cas de trémie (surélévation)= pas de test (lu sur le net)
Pour en avoir parlé ce jour avec le diagnostiqueur qui viendra chez moi, il me confirme qu'au delà des 110X220, le test n'est pas obligatoire car trop aléatoire et que le test ne se fait -le cas échéant- uniquement sur la partie nouvelle (extension)
Je reviens rapidement sur votre message car, après relecture, je tenais à m'assurer que tout était clair.
Votre diagnostiqueur a dit que si les dimensions d'une ouverture sont supérieures à 110 cm x 220 cm le test ne se fait que sur la partie nouvelle.
Attention, dans le cadre d'une extension (partie nouvelle de bâtiment), si le test d'étanchéité a lieu d'être, il est systématiquement réalisé uniquement sur la partie nouvelle du bâtiment. S'il il n'a pas lieu d'être, aucun test n'est à réaliser.
Cordialement
Ludovic | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Merci à vous pour les informations
Par contre attention sur votre guide RT-2012-Extension-Guide-pratique-pour-reussir-ma-construction-Par-le-bureau-d-etude-thermique-Senova,regardé sur le tableau de l'étanchéité à l'air on lit que si il n'y as pas d'ouverture verticale entre l'existant et l'extension alors il n'y a pas de test, ce qui est en désaccord au vu de ce qui est dit dans votre message 8 et 9,c'était juste pour info car je suis totalement d'accord avec votre analyse sur ces articles.
Merci
Hors ligne
Bonjour,
Je reviens vers vous concernant ce qui est écrit dans le guide d'étanchéité à l'air. Il est vrai que la fiche d'application sur les extensions peut être comprise comme stipulant que le test n'est pas obligatoire dans le cas d'une extension accolée sans communication avec l'existant.
Nous allons donc éclaircir ce point avec à notre contact au ministère et nous reviendrons vers vous une fois que nous aurons une réponse officielle.
Cordialement.
Ludovic | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Merci à vous
Je reste en attente des vos confirmations sur le sujet.
Cordialement
Hors ligne
Bonjour,
Suite à la réponse du ministère, ce cas n'est pas pris en compte dans la fiche d'application des extensions en RT2012. Cependant, le test d'étanchéité est, en toute logique, à réaliser car cette configuration est similaire à la réalisation d'un test d'étanchéité à l'air sur une maison RT2012 classique (une porte d'entrée et une enveloppe étanche).
Cordialement.
Dernière modification par Ludovic de Sénova (13/09/2013 11:12:04)
Ludovic | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Merci à vous
Cordialement
Hors ligne
Bonjour,
Est-ce qu'un test d'étanchéité à l'air doit être effectué avant prise de possession des lieux ou peut-il être effectué après ?
La maison d'architecte avec ARCHITECTE-PACA.COM
Hors ligne
Bonjour,
Est-ce qu'un test d'étanchéité à l'air doit être effectué avant prise de possession des lieux ou peut-il être effectué après ?
Bonjour,
Si l'architecte est chargé de la direction des travaux, ma réponse sera simple: pas de réception et encore moins de prise d'occupation des lieux sans
test d'infiltrométrie concluant et
constat de l'absence de non-conformité à l'attestation de la conformité due à l'achèvement des travaux.
Dans le cas contraire, il faut aimer la difficulté et le contentieux.
Développement des raisons dans ma formation "RT2012, Comment éviter des litiges ?"
Hors ligne
Bonjour,
Qu'en est-il pour une extension qui comprend un Rdc et un étage avec portes sur existant (moins de 110*220) mais parcontre il n'y a aucune connexion aéraulique entre le RDC et Etage (donc le test ne peut être réalisé en une seule fois)?
Je pense que le test n'est donc pas à faire mais la fiche d'application ne mentionne pas cet aspect. Si quelqu'un a déjà eu ce type de projet merci de faire part de la solution prise concernant le test d'infiltro.
Merci d'avance
Hors ligne
Bonjour, je voudrais savoir quel resultat du Q4Pasurf doit on obtenir pour une extension d'une maison individuelle soumise à la RT2012 . Q4Pasurf =0.6 ou bien Q4Pasurf =1
Hors ligne
Bonjour,
concernant la mesure d'étanchéité sur une extension sans connexion entre les deux parties nouvelles, nous n'avons pas connaissance d'une méthodologie préconisée (par le CSTB, CETE ou autre). A priori deux tests devront être réalisés, afin de sortir une moyenne pondérée.
Le résultat Q4Pasurf pour une maison individuelle ou une extension de maison individuelle doit être inférieur à 0,6.
Bien cordialement,
Aurélien | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
En effet j'ai eu une réponse de la DDTM de mon département et il faut réaliser 2 tests.
Pensez-vous qu'il soit obligatoire de créer deux groupes? Ou est-il possible de réaliser l'étude sur 1 groupe et de faire une moyenne pondérée par la surface pour le résultat d'étanchéité à l'air?
D'avance merci.
Hors ligne
Bonjour,
La fiche d'application sur les extensions précise que les calculs de Tic sont à faire pour chaque partie de bâtiment.
Vous êtes donc de toute manière obligé de créer deux groupes.
Bien cordialement,
Yann M| Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
Je ressors ce post pour quelques confirmations.
Dans le cas de la réalisation du test, la paroi entre l'existant et l'extension n'est pas considérée comme déperditive (sauf si mitoyenneté avec local non chauffé) donc, les ouvertures restantes avec système de fermeture doivent être rendues étanches ?
Possibilité de mettre la porte soufflante sur une ouverture donnant sur l'extérieur et de rendre étanches les ouvertures (avec système de fermeture) donnant sur l'existant (si non mitoyenneté avec local non chauffé) ?
Possibilité de mettre la porte soufflante sur une ouverture donnant sur l'extérieur - Ouverture de 120x220 (avec système de fermeture) donnant sur l'existant pouvant être rendue étanche - Pas de test ?
Extension sans ouverture sur l'existant - Paroi non déperditive (si non mitoyenneté avec local non chauffé) ?
Merci
Hors ligne
Bonjour,
Pour votre premier point : Oui.
Deuxième point, Oui. En tout cas aucune fiche d'application précise le contraire.
Troisième point : Si. On est alors dans le cas de la fiche d'application:
Pour les extensions concernées, l’exigence de perméabilité à l’air du bâtiment s’applique lorsque :
...dans le cas où d’autres ouvertures permettent de communiquer entre la partie neuve
et la partie existante, celles-ci sont équipées de battants couvrant au moins 95% de
la surface de chaque ouverture ; elles doivent alors être conditionnées pour ne pas
contribuer à la perméabilité à l’air du bâtiment de l’extension.
Quatrième point: Dans ce cas il doit y avoir une ouverture dans l'extension permettant la mesure. Au sens stricte de la RT selon les cas si pas d'ouverture il peut même s'agit d'un nouveau bâtiment.
Bien cordialement,
Yann M| Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
Je reviens vers vous pour le troisième point.
Dans votre message n°6
"Comme vous l'avez bien compris, le test pour les extensions n'est possible que si :
•Parmi les ouvertures qui existent sur la partie existante, l'une d'elles au moins a une taille inférieure à 110 cm x 220 cm (pour en effet convenir à la taille de la porte soufflante) et est verticale
ET
•Les autres ouvertures sont munies de portes que l'on pourra, pour le test, rendre étanches."
Je reprends donc mon exemple du troisième point en exagérant les cotes
Nous avons une baie de 240 x 215 avec système de fermeture (donc baie qu'on peut conditionner étanche) entre l'existant et l'extension
Sur notre extension nous avons une baie de taille inférieure à 110x220 où l'on peut mettre notre porte soufflante
Si nous reprenons donc les points du message n°6 qui sont ceux aussi de la réglementation en vigueur, dans ce cas ci, le test n'est pas possible. C'est ce que j'ai voulu montrer dans le troisième point de mon message précédent.
Et pourtant, dans la réalité, le test est tout à fait réalisable.
Hors ligne
Je remonte ce topic. Je compte faire une surélévation d'un étage avec 121 m2 SRt, et notamment l'accès se fera à priori par un colimaçon qui part d'un immension séjour d'environ 80m2 au RDC et qui donnera sur une pièce palière à l'étage d'environ 18 m2. Le colimaçon se fera sur une trémis d'environ 165x165
Le test est il réalisable ?
Merci
Hors ligne
Bonjour,
Le test est obligatoire pour les extensions dont l'accès se fait par une ouverture verticale. Les accès par escalier (trémie) ne permettent pas de réaliser le test d'infiltrométrie.
Bien cordialement.
Ludovic | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
nous faisons réaliser deux extensions sur une maison 1930 :
- rez de chaussée : extension de 50m2 attenante à l'existant. Le passage entre la partie ancienne et l'extension se fait par une ouverture de 2m50 de large x 2m50 de haut
- étage (sur partie ancienne) : surélévation des combles sur 8 m2
D'après les messages précédents, j'ai l'impression que le test d'étanchéité à l'air n'est pas à réaliser.
Est-ce bien le cas ?
Merci de votre aide !
Hors ligne
Pages : 1