Est-il possible d'être conforme à la RT 2012 sur des maisons construites avec des matériaux bio ? Ces matériaux n'admettent pas de barrière étanche à l'air. Donc quid de l'obligation d'étanchéité à l'air ?
Je parle ici de murs en terre, murs en chaux, bétons de chaux etc. Ce sont des murs qui ont besoin de respirer et qui ne peuvent être étanches à l'air.
J'ai déjà fait ce genre de maison avec de très hauts rendements énergétiques. Comment continuer avec la RT2012 ?
Comment l'envisager ? Sait-on encore faire ?
Merci d'avance,
Hors ligne
Bonjour,
Il ne faut pas confondre étanche à l'air et étanche à la vapeur d'eau. Les matériaux dont vous parlez n'admettent en effet aucune barrière d'étanchéité à la vapeur d'eau (pare-vapeur).
Une maison étanche à l'air ne laisse pas passer l'air (c'est à dire qu'il n'y a pas de"trou" dans les parois). C'est tout à fait différent. Avec un enduit à la chaux bien réalisé, vous pouvez tout à fait réaliser une maison étanche à l'air mais perméable à la vapeur d'eau. Les points d'attention sont toutes les liaisons (Murs/planchers, Murs/menuiseries, Passage de gaine, etc...).
Notez que les matériaux bios utilisés doivent avoir de bonnes performances thermiques et que celle-ci doivent être justifiées par un PV d'éssai, une certification ou un marquage CE pour être prise en compte dans la modélisation thermique. Sans ces justificatifs, des valeurs par défaut pénalisantes seront prises en compte dans les calculs.
Si vous avez besoin d'un bureau d'études thermiques pour vous accompagner dans l'application de la RT2012 sur vos constructions, n'hésitez pas à nous contacter - construction.senova.fr.
Pierre-Manuel | Sénova