Vous n'êtes pas identifié(e).
Bonjour,
J'ai une étude en CE1 et je lis :
"La catégorie CE1 : ce sont les constructions qui peuvent être conçues sans être climatisées. La climatisation n’est pas interdite, mais ses consommations éventuelles de refroidissement devront alors être compensées par une diminution des consommations du bâtiment."
Cela signifie donc que la clim est autorisée en CE1, sous réserve de compensation...avec des panneaux photovoltaïques?
Il s'agit d'une extension limitée au Bbio, donc pas de besoin de calculer le Cep, mais, pour vérifier une éventuelle compensation, il faut calculer le Cep, or mon logiciel (Perrenoud), ne le permet pas. Si le local est en CE1, le choix climatisation est bloqué, je verrai cela avec Perrenoud, mais, question simple :
la clim est-elle autorisée en CE1, sous réserve de compensation...avec des panneaux photovoltaïques?...si oui, que doit-on vérifier par calcul?
Merci.
Hors ligne
Bonjour,
Il n'y a aucune obligation de photovoltaique, une diminution peut s'entendre par baisse des besoins également (renfort isolation...).
De plus si le bâtiment est climatisé cela impact également le calcul du bbio sur lequel les panneaux n'ont aucune influence.
En résumé: Pour des bâtiments CE1 la clim n'est pas interdite, cependant il n'est accordé aucune majoration de consommation de clim.
Les coefficient Bbiomax et Cepmax sont augmentés pour un bâtiment CE2 climatisé. Ce n'est pas le cas pour un CE1 pour que la clim soit réglementaire il faut donc faire un effort supplémentaire sur les besoin de chauffage.
Bien cordialement,
Yann M| Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne