Bonjour SENOVA,
Actuellement sur un projet de maison individuelle passif RT2012 avec comme unique système de chauffage une VMC DF avec bouches électriques chauffantes, j'aimerai votre point de vue sur l'application de l'arrêté du 31 octobre 2005.
Doit on prendre en compte cet arrêté et installer un conduit d'évacuation vertical pour un (possible, futur) poêle à bois ?
Cordialement,
Bonjour,
Un bâtiment tertiaire R+1 comprenant le siége social (bureaux d'entreprise)du maître d'ouvrage au rez de chaussé et des espaces locatifs (bureaux également) à l'étage peut-il être livré en totalité sans chauffage?
Merci
Bonjour Sénova,
Suite à la fiche d'application des appareils indépendants au bois, je me demande comment intégrer un poêle à granulés bouilleur régulé(thermostat d'ambiance et radiateurs avec thermostat dans toutes les pièces nuit).
Son fonctionnement ressemble plus à une chaudière bois qu'à un poêle standard (appareil indépendant).
Du coup, peut-on l'intégrer dans le moteur de calcul comme chauffage principal sans tenir compte de la fiche d'application?
Cordialement
Bonjour,
Je rajouterai qu'aujourd'hui certains fournisseurs de matériaux propose des pack "RT2012" avec l'étude réglementaire, le test infiltrométrie finaln et DPE neuf à leurs clients.
Je me pose la question de savoir comment l'indépendance entre le bureau d'étude et le controleur peut être réelle avec ce genre de formule.
Est-ce légal de proposer une telle formule à ses clients?
Cordialement
Bonjour,
Pour le calcul de la SHONrt sur une ITE vous dites de prendre en compte la surface jusqu'à l'élément structurel( parpaing).
Pourtant sur le shéma explicatif au niveau du garage de gauche on voit bien que le mur porteur est pris en compte tout comme la lame d'air et le parement intérieur du garage.
(http://www.construire-pour-demain.com/c … a-rt-2012/)
Si on doit s'arreter à l'élement structurel alors de fait, la lame d'air et le parement intérieur du garage ( ou l'isolant extérieur) ne devraient pas être pris en compte.
Quand pensez vous?
Bien cordialement
Merci pour votre réponse.
Si mon projet est une extension, d'après la fiche d'application des extensions je peux pondérer la puissance du générateur de chauffage au prorata des besoins réels de chauffage de l'extension.
Donc, pour vous,est ce que ma méthode de calcul de la puissance absorbée par la PAC (cf 1er message)est elle cohérente pour une extension?
Sinon, je crois pouvoir diminuer la puissance nominale de la PAC au prorata de la surface de l'extension par rapport a la surface totale du bâtiment ( local piscine inclus?).
Merci d'avance pour votre analyse réglementaire
Merci pour votre réponse mais qu'entendez vous par "montage électrique"
Bonjour,
je travail sur un projet dont le générateur de chauffage (Pac aéro) sert au chauffage de la piscine et du bâtiment.
Dois t on pondérer dans l'etude RT 2012 la puissance du générateur sur les besoins de chauffage?
En effet, si je prend les caractéristique totales de la Pac je ne passe pas....
Ainsi pour moi la procedure est de définir les besoins de chauffage à +7 °C les diviser par le cop de la machine pour obtenir la puissance absorbée à renseigner.
Est-il possible de faire cela?
Merci de votre réponse