Vous n'êtes pas identifié(e).
Pages : 1
Bonjour,
merci
- la conso de fioul a été minime cette année (500 l)
- quel est l'ordre de coût d'une analyse par un thermicien comme Senova ? y a t-il plusieurs niveaux de prestations ?
- d'après vous, les technos de type Inverter rendent inutiles la cascade?
cdlt,
Bonsoir,
merci,
- précision : la maison est grande (280 m2) et sans aucun mur mitoyen. Notre consommation d'énergie pour le chauffage et l'ECS est de l'ordre de 30 000 kWh (j'ai un compteur sur la PAC) cet hiver (très doux), soit environ 100 kWh/m2 sur 8 mois d'hiver). Nous avons changer 11 des 15 fenêtres, isolé le toit terrasse, ajouter du placo avec isolant presque partout ;
- pourquoi faire l'étude; quel en est le coût et l'output ?
- et d'ici là, pouvez-vous aborder la question posée dans le premier message sur l'opportunité de la cascade de PAC pour ménager le compresseur et la consommation?
d'avance, merci,
p.
Bonjour,
Le compresseur de ma PAC, 5 ans d'âge, semble épuisé ("la PAC était sous-dimensionnée"). Il faut le changer (7 K€), mais "on" m'annonce que ça recommencera (malgré la relève de la vieille chaudière à mazout).
Ou bien je change tout:
- un installateur me propose une PAC de 22 KW (15 K€)
- l'autre installateur me dit qu'en début et fin de saison c'est du gâchis, et que l'on fatigue le compresseur ; et suggère 2 x 11 KW (25 K€) !
qu'en pensez-vous?
d'avance merci,
p.
Pages : 1