Bonjour et merci pour cet avis. En effet, on pourrait comprendre cette expression comme une simple incitation.
Petite précision, l'appellation "énergie positive et haute performance environnementale" pour les bâtiments publics est trompeuse puisqu'il s'agit du niveau E3C1, donc tout à fait atteignable sous réserve de production ENR sur le site.
Merci pour le rappel sur le calcul CO2.
Il s'agit de la loi de transition énergétique qui mentionne cette expression dans son article 8 titre II :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTe … rieLien=id
Le décret et l'arrêté précisent ce qu'on entend par bâtiment public à haute performance environnementale et énergie positive mais ne disent pas si les nouvelles constructions y sont systématiquement assujettis, hormis cette expression...
Merci !
Bonjour,
Conformément à la loi de transition énergétique précisée par le décret du 21/12/2016 et l'arrêté du 10/04/2017, les bâtiments publics doivent « chaque fois que possible » respecter a minima le niveau E3C1 du référentiel E+C- à partir du 1/09/2017.
Pouvez-vous m'éclairer sur la signification du "chaque fois que possible" ? Est-ce obligatoire ou peut-on y déroger et sous quel prétexte ?
Merci d'avance !
Bonjour,
Dans la mesure où le calcul RT le permet, je m'interroge sur l'existence d'exigences réglementaires imposant d'isoler deux types de parois dans le cas d'un bâtiment soumis à la RT2012 :
- un plancher donnant un sous-sol chauffé à 15°C minimum et abritant des locaux techniques (CTA, serveurs, ...) ? Ce sous-sol hors RT est-il considéré comme un local à occupation discontinue ?
- le mur enterré d'un local soumis à la RT ?
Je vous remercie !
Bonjour,
Dans le cas de la construction d'une résidence étudiante, l'architecte souhaite mettre en place un rideau d'air chaud sur l'un des accès du RDC à la place d'un sas. Savez-vous si cet équipement doit être saisi dans le calcul RT ou peut-on le considérer comme équipement de process ?
Merci pour votre aide,
Caroline
Bonjour,
Dans le cas d'une réhabilitation d'une barre de logements collectifs, l'architecte souhaite mettre en œuvre sur une façade des balcons rapportés fermés par des vitrages et du Danpalon afin de créer un volume tampon. L'idée est de réduire les déperditions d'hiver et préchauffer l'air entrant par les entrées d'air.
Savez-vous si cela est valorisable dans le moteur de calcul de la RT Existant ?
Ce système permettrait-il éventuellement de s'affranchir d'une isolation thermique par l'extérieur ?
Je vous remercie d'avance pour vos retours !
Bonjour,
Dans le cas d'un bâtiment comprenant deux usages RT (bureaux à RDC et logements à partir du R+1), je me demande quelle est la nature du pont thermique à considérer au niveau du plancher intermédiaire séparant ces deux zones :
- L9 psi 1 pour la zone logements et L9 psi 2 pour la zone de bureaux,
- ou L10 pour la zone de bureaux et L8 pour la zone de logements ?
Je vous remercie pour votre avis, je n'ai pas réussi à trouver d'éléments de réponse dans les règles Th...
Merci beaucoup pour ce retour.
Je comprends donc que si je définis les joints de dilatation comme étant parfaitement fermés sans circulation d'air, je peux m'affranchir de compter des déperditions. J'imagine néanmoins qu'il vaut mieux prévoir de l'isolant à l'intérieur des logements malgré tout, pour se prémunir d'une éventuelle évolution de l'usage des bâtiments mitoyens (disparition, changement d'usage, ...).
Bonjour,
Je m'interroge sur le cas d'une construction d'immeuble qui vient s'insérer entre deux bâtiments existants plus grands et plus épais. J'ai donc deux façades principales et deux pignons complètement accolés aux bâtiments mitoyens. Ces bâtiments mitoyens sont résidentiels et donc chauffés.
Ma question est la suivante : pour le calcul RT2012, comment faut-il compter les déperditions liées aux parois et ponts thermiques contre les pignons mitoyens ? Faut-il intégrer notamment le linéaire L9 dans le calcul du garde-fous ?
Je n'ai pas trouvé la réponse dans les textes réglementaires... merci de votre aide !
Bonjour, je m'interroge également sur ce point, ce serait vraiment bien d'avoir une petite idée pour interpréter ce texte ambigu !
Dans la même problématique, j'ai deux bâtiments me posant problème :
- un bâtiment résidentiel disposant d'un sas à RDC. Toutefois, la circulation du RDC dessert également le jardin en cœur d'ilot par une porte simple. Faut-il prévoir un 2ème sas ?
- une résidence étudiante avec un sas puis une circulation à RDC avec des portes d'issue de secours. Faut-il prévoir un sas pour chaque sortie de secours ?
Merci d'avance pour vos éclairages et avis !
Bonjour,
Dans le cadre d'une étude thermique en RT2012, je m'interroge sur la façon de saisir les ponts thermiques de refends au niveau du plancher bas. En effet, il existe plusieurs ponts thermiques possibles (poutres, refends hauts ou bas) et ceux-ci peuvent être saisis à deux endroits différents :
- calcul du Ue du plancher sur sous-sol ou terre-plein
- saisie des ponts thermiques dans le métré
Or, si ces ponts thermiques sont rentrés dans le Ue, ils semblent qu'ils ne rentrent pas dans le calcul du garde-fou des ponts thermiques qui doit être inférieur à 0.28.
Ainsi, on a intérêt à intégrer ces ponts thermiques de refends dans le Ue mais en a-t-on le droit ? De quels ponts thermiques s'agirait-il ?
Merci d'avance pour votre aide !
Merci beaucoup pour ce retour ; je vous rejoins sur cette position.
Voilà qui simplifie beaucoup les choses !
Bonjour,
Je reviens vers vous pour une question concernant un projet d'extension de maison individuelle. La somme des extensions dépassent 50m².
Je rencontre une difficulté pour définir les frontières de mon extension : en effet, la maison dispose actuellement de deux escaliers extérieurs, l'un descendant vers le sous-sol et l'autre permettant d'accéder au RDC. Le projet prévoit de couvrir et chauffer ces escaliers afin d'accoler un dressing ainsi qu'un niveau supérieur (cf. schéma ci-dessous).
Les parois de ces escaliers et la sous-face des marches n'étant pas isolables (inaccessibles), je me demande si réglementairement ce volume doit être inclus ou non dans le volume de l'extension ?
En vous remerciant une nouvelle fois pour vos conseils.
Bonjour,
Mon projet consiste en une extension de maison individuelle d'une surface comprise entre 50 et 100m². Je dois donc vérifier le Bbio ainsi que 3 exigences de moyen de la RT2012.
Je m'interroge sur la saisie de la ventilation : sachant que mon extension est constituée d'1 dressing, de 2 chambres, d'1 cuisine et d'1 SDB, que dois-je rentrer dans le logiciel ? Faut-il imposer des débits ?
Merci d'avance pour votre aide.
Bonjour,
Petite info au passage, même si cette partie nouvelle ne pouvait être considérée comme une extension, l'arrêté du 11 décembre 2014 modifie la RT2012 en disant dans l'article 2°) que si la surface SRT de la partie nouvelle est inférieure à 50 m² et que la surface de plancher du permis est également inférieure à 50 m², vous n'êtes soumis qu'à la RT existant élément par élément, de même que si vous aviez une extension inférieure à 50m².
A voir après la surface de votre partie nouvelle de bâtiment...
Je vais tester alors. Merci pour votre aide !
Super, merci beaucoup pour cette précision. Il faut donc aussi vérifier la contrainte des 150m²...
Comme j'ai des cuisines dans les studios, je pense que je ne peux pas considérer le bâtiment comme résidence étudiante, et donc attribuer un usage interne de foyer, même si ça paraîtrait plus logique que les bureaux... Je vais y réfléchir.
Merci encore.
Merci pour votre réponse. Après recherche, je n'ai pas trouvé la fiche d'application qui spécifie cette limite de 10% pour assimiler les zones et les usages... si jamais vous retrouvez la référence, je veux bien !
Bonjour,
Dans le cas d'une résidence étudiante constituée de studios avec kitchenettes, la fiche d'application sur l'usage d'un bâtiment précise que le bâtiment doit être considéré comme un bâtiment collectif d'habitation.
Toutefois, mon projet comprend également un bureau d'accueil, des laveries et buanderies, un local stockage et une salle de réunion. Comment doit-on saisir ces locaux... ?
La FAQ 220 spécifie qu'il faut les traiter comme un usage spécifique sans pour autant dire lequel... L'usage de "Bureaux" peut être choisie par défaut mais le scénario d'utilisation associé ne correspond pas vraiment à la réalité...
Merci d'avance pour votre aide !
Bonjour,
Je rebondis sur cette ancienne conversation et notamment sur le sujet de l'éclairage résidentiel car je me demandais ce à quoi le ratio de 1,4W/m² correspondait précisément :
- s'agit il d'un ratio au m² de SHAB ou de S RT ?
- ce ratio comprend il uniquement les consommations d'éclairage du logement ou intègre-t-il les consommations des parties communes ? Autrement dit, la RT2012 calcule-t-elle les consommations à la fois des logements et des circulations ?
Pour remettre dans le contexte, nous nous interrogeons par rapport au label Effinergie+ qui demande à calculer les consommations domestiques non prises en compte par la méthode de calcul... encore faudrait il savoir ce que la méthode calcule...
Merci d'avance !
Bonjour,
Merci pour votre retour rapide une fois de plus.
Oui, tout à fait, je suis dans le cas du 1er exemple de la page 5 et il est précisé "bâtiment de maison individuelle" au lieu de "bâtiment de maisons accolées". Mais je ne vois pas comment créer deux logements à moins de dire qu'elles sont accolées ou bien de créer deux zones mais cela ne me paraît pas correct non plus.
Qu'entendez-vous par "ensemble de locaux" ?
Je me dis qu'il y a peut être une erreur de la part de l'édition de l'interface du logiciel qui propose "nombre de maisons accolées" au lieu de "nombre de maisons accolées ou superposées"...
Bonjour,
Je me pose une question concernant la fiche d'application RT2012 "Maison individuelle ou bâtiment collectif" datant de novembre 2013.
Dans le cas de deux logements superposés, nous sommes d'après cette fiche dans le cas d'un "bâtiment de maison individuelle." Que faut-il comprendre concernant la saisie réglementaire : saisir deux bâtiments de 1 logement ou un bâtiment de deux logements ? Mais dans ce dernier cas, il n'est pas possible de renseigner le nombre de logements, à moins de dire qu'il s'agit de logements accolés... Et si nous ne précisons pas le nombre de logements, le calcul du Bbiomax et du Cepmax n'est pas correct (et très défavorable !).
Désolée pour cette question technico-réglementaire mais nous restons vraiment perplexes par rapport à cette fiche d'application ! (et pas que sur ce point mais aussi les surfaces 15m² ou 50m², etc...)
Merci encore pour votre aide précieuse.
Bonjour,
L'arrêté du 11 décembre 2014 porte sur la simplification de la RT2012 pour les bâtiments de petites surfaces ainsi que sur le calcul des baies pour certaines configurations de bâtiments. Il stipule que ces dispositions sont applicables à partir du 1er janvier 2015 : s'agit-il de projets dont le permis de construire est déposé à partir du 1/01/2015 ou de tout projet en cours à ce jour ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide,
Caroline
Bonjour,
Dans le cas d'un projet RT2012 de plusieurs bâtiments alimentés par une unique chaufferie collective, faut il saisir un seul réseau intergroupe ou un réseau intergroupe par bâtiment ? Sachant que certains tronçons sont communs à plusieurs bâtiments...
Merci d'avance pour votre aide sur ce point,
C.
Merci beaucoup !
Bonjour,
Dans le cas de l'étude d'un bâtiment collectif neuf, je souhaiterais savoir si la loge gardien équipée d'une pièce principale, d'une cuisine et d'une SDB mais qui ne sert pas de résidence principale, doit être considérée comme une zone bureau ou comme un logement supplémentaire en RT2012 (ou encore simplement à saisir dans le métré mais sans compter un logement supplémentaire...) ?
Merci d'avance,
Caroline
Vos réponses me conviennent tout à fait ! Je comprends mieux le lien entre Rw et Ra.
Merci beaucoup pour votre aide et votre réactivité !
Merci beaucoup pour votre réponse.
En regardant chez certains fabricants, il est question de différents indices : Rw, Ra, LnAT...
Quelle est leur signification et que faut il regarder ?
Bonjour,
Quelles sont les solutions acoustiques pour mettre en oeuvre un ballon thermodynamique dans un studio ? Le référentiel Qualitel dans la rubrique Acoustique Intérieure semble recommander de mettre en oeuvre une protection Rw+C de 45dB. Pourriez-vous m'indiquer des fabricants, des produits ou des solutions standards permettant de garantir ce confort acoustique ?
Je vous remercie d'avance.