Bonjour,
Où est situé ce module intérieur de la PAC ?
S'il est dans le volume chauffé, il faut déclarer le générateur de chauffage dans le volume chauffé....
"Hors volume chauffé" c'est si vous mettez le module intérieur dans le garage par exemple.
Bonjour,
Je pense que vous avez la réponse à vos interrogations dans la fiche d'application :
http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/doc … timent.pdf
Ou bien en contactant un BE thermique...
Bonjour,
Ce qui compte c'est la Surface RT (S RT) de votre future extension.
Connaissez-vous cette surface ? Quelle est la SHAB de votre extension ?
Si cette S RT est < 50 m², alors dans ce cas oui vous n'êtes pas soumis à la RT2012.
Cordialement
Bonjour
Le flou sur la prise en compte des baies donnant sur des espaces tampons solarisés a-t-il été dissipé ?
( votre réponse du 28/06/2013 )
Merci
Bonjour,
Pour moi, les baies donnant sur un espace tampon solarisé sont bien comptabilisées dans le 1/6.
C'est justement là tout l'intérêt de la création de cet "espace tampon solarisé".
Bonjour,
Notre projet consiste en la construction d'un étage 1 sur le RDC d'une maison existante. Donc RT2012 sur l'ensemble de l'étage et non le RDC.
Cet étage sera constitué d'une salle de bain et 3 chambre. La règle des 17% de surface vitrées doit-elle être appliquée ? Si oui, il faudra 2 fenêtres par chambre, ce que je trouve absurde...
Merci d'avance pour votre réponse et si vous avez un texte justifiant la réponse, merci !
Bonjour,
Si votre extension est soumise à la RT 2012 (voir fiche d'application concernée, il faut notamment que sa surface SRT soit supérieure à 50 m²), oui la règle des 1/6 s'applique à l'extension depuis le 1er janvier 2015
(avant le 1er janvier 2015 : uniquement les extensions contenant une pièce de vie étaient concernées).
Je trouve cela complétement absurde, notamment si on fait une extension de chambres au NORD par exemple, cette règle nous oblige à mettre beaucoup de fenêtres plein Nord, alors que le bon sens pousserait à en mettre le moins possible pour éviter des déperditions inutiles....
Cordialement
Bonjour,
D'après la fiche d'application, je pencherai pour le cas d'un bâtiment collectif.
Cordialement
Bonjour,
Il faut bien sûr saisir ces vitrages, puisque les circulations sont chauffées.
Mais ils ne doivent pas être pris en compte dans le calcul des 1/6ème.
Cordialement
Bonjour,
Aucune réponse, aucun avis ?
Merci,
Cordialement
Si le cellier n'est pas chauffé, il ne doit pas être comptabilisé dans la SHAB, ni dans la S RT !
Exemple d'un cellier qui s'inscrirait dans l'enveloppe de l'habitation (pas dans le garage)
et qui ne serait pas chauffé.
Il ne doit pas non plus être dans "l'enveloppe chauffée" de la maison. Il faut donc isoler entre la partie chauffée et ce cellier non chauffé, et prévoir une porte isolante et étanche. (mais il serait peut-être plus simple de le chauffer).
Attention également à ne pas confondre SHAB et surface de plancher.
Bonjour,
Si le cellier n'est pas chauffé, il n'est pas dans la SHAB, et il faut le déduire également de la SHON RT / S RT.
Voir cette fiche d'application :
http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/doc … on_1.1.pdf
Cordialement
Bonjour,
Aujourd'hui encore, les chauffagistes sont nombreux à proposer dans leurs devis des robinets simple réglage (pas thermostatiques) pour les sèches-serviettes des salles de bain...
1) Pouvez-vous me confirmer si vous interprétez la RT 2012comme moi , c'est-à-dire que l'on est bien obligés de prévoir des robinets thermostatiques dans chaque local, mêmes les SDB ?
2) Si le thermostat d'ambiance est placé dans le séjour, on peut donc installer des robinets simple réglage pour les radiateurs de ce séjour ?
(puisque l'on peut considérer la régulation automatique sur la température intérieure du local faite par le thermostat ?)
Merci,
Cordialement
Bonjour,
Je me permet de remonter ce sujet, qui est resté sans réponse.
Merci
Bonjour,
Pour du collectif l’exigence porte sur le bâtiment.
Pour des maisons accolées chacune des maisons est prise en compte séparément,
Bien cordialement,
Bonjour,
J'avais également posé la question sur RT-bâtiment, et je viens seulement de recevoir leur réponse.
Ils me confirment le contraire, c'est-à-dire que l'exigence ne s'applique pas à chacune des maisons (si elles sont accolées, et qu'elle forment donc un seul bâtiment), mais bien au bâtiment dans sa globalité :
Notre réponse :Bonjour,
Dans le cas de bâtiments accolés calculé comme un bâtiment unique, l’exigence s’applique à l’ensemble du bâtiment, et non à chaque bâtiment.
Pour un LC, nous vous renvoyons vers la FAQ n°305 : http://www.rt-batiment.fr/index.php?id=144&faqid=305
Désolé de la réponse tardive.
Cordialement.A bientôt sur http://www.rt-batiment.fr
Cordialement,
Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez peut-être leur montrer l' "Info Construction" n°10 d'octobre 2013, réalisé par la DDTM d'ille et vilaine !
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Poli … nstruction
La RT 2012 a un peu changer depuis, mais concernant les extensions ce document reste tout à fait valable.
Bon courage
Bonjour,
J’aurai souhaité avoir votre interprétation de la ficher d'application « Prise en compte des appareils indépendants de chauffage à bois dans les maisons individuelles ou accolées » du 18/11/2013.
Dans le cas d’une maison avec chauffage principal, et production d’ECS par une chaudière gaz, et où on aurait un poêle à bûches non régulé en complément afin de produire les 5 kWh / (m².an) d’énergie renouvelable, sommes-nous obligés de suivre la méthode de calcul décrite dans les pages 6 et 7 de la ficher d’application citée ci-dessus ?
Ou bien peut-on baisser le pourcentage de poêle à bûches, et augmenter le pourcentage de chaudière gaz, afin de produire tout juste les 5 kWh d’énergie renouvelable (et ne pas trop pénaliser le Cep) ?
(en effet, pour l’instant j'utilise toujours le calcul décrit dans la fiche d’application, mais certains bureaux d’études thermiques ne suivent pas cette méthode et « arrangent » les pourcentages pour avoir tout juste les 5 kWh d'EnR sans trop pénaliser le Cep...)
Merci de votre retour
Cordialement
Bonjour,
Pour un bâtiment de 2 maisons accolées, ou bien pour un bâtiment de logements collectifs, faut-il respecter l'obligation des 1/6 au niveau du bâtiment entier ?
Ou bien faut-il respecter cette obligation logement par logement ?
Par exemple : Bâtiment de 2 maisons accolées de 100 m² chacune de SHAB, sur la Maison 1 on a une surface de baie de 25 %, et sur la Maison 2 nous n'avons que 10 % de baie.
Le bâtiment a donc en moyenne 17.50 % de baie, est-il conforme pour autant étant donné que la Maison 2 n'a que 10 % ?
Merci !
Dans le cas cité ci-dessus, tout ce qui est sous les 1m80 est déduit, y compris les murs extérieurs.
Bonjour,
Je viens d'avoir une réponse officielle à ma question via la mise à jour du 15/06/2015 de la fiche d'application concernant le calcul de la S RT :
http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/doc … on_1.1.pdf
C'est bien ce qu'il me semblait, sur le schéma on voit bien que l'on déduit les surfaces < 1,80 m ainsi que leurs murs extérieurs, par contre lorsque l'on déduit la trémie d'escalier à l'étage, on garde le mur extérieur de cette trémie d'escalier dans le S RT (schéma page 7).
Bonjour,
Les murs extérieurs sont-ils toujours inclus ?
Par exemple lorsqu'à l'étage, on déduit les surfaces < 1.80m, ou bien la trémie d'escalier, ou bien un vide sur le RDC, doit-on également déduire les murs ? Ou bien les garde-on dans la S RT ?
Merci
La RT 2012 s'applique uniquement aux bâtiments neufs.
Elle ne s'applique jamais pour une rénovation. Donc aucune attestation pour votre projet.
Cordialement
Bonjour,
Comme dit plus haut, pour moi il y a 2 poêle à bûches compatibles avec la RT2012, car régulés sur la température intérieure :
- Poêle de masse Hiemstra avec régulation Regul'Thor 2012 ( http://www.poele.com/regul-thor-2012_54.php)
- Poêle Hwam avec régulation " AUTOPILOT IHS " ( http://www.cheminees-seguin.com/autopil … e-au-bois/ )
Par contre ces poêles peuvent être compatibles dans le cas d'un chauffage principal de la maison (en remplacement d'un poêle à granulés), donc avec un peu de chauffage électrique, mais uniquement dans les salles de bain et les chambres.
Pour réaliser une maison avec chauffage principal électrique, ce n'est pas du tout la même chose, c'est très compliqué. Ce ne sera plus un projet "classique" mais un projet extrêmement bien isolé, tendant vers le passif, donc pas du tout le même budget.
Cordialement
Bonjour,
Pour moi, si c'est le même bâtiment, alors oui.
D’après la fiche d'application ( http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/doc … timent.pdf ) :
La définition donnée d'une extension est la suivante :
" Cette fiche d’application précise les modalités de prise en compte de la RT 2012 dans le cas de construction d’une partie nouvelle d’un bâtiment existant, qu’il s’agisse d’une addition, surélévation, superposition d’une construction neuve à un bâtiment existant. Dans le présent document, ces parties nouvelles sont, sauf précision, appelée « extension ».
Je pense que dans votre cas on répond à cette définition.
Bonjour,
Pour une étude RT 2012 d'un bâtiment de logements collectifs, y-a-t-il obligation d'isoler entre les appartements et la cage ascenseur ?
Sachant que cette cage est située dans le volume chauffé (sas au RDC, et circulations isolées de l'extérieur), et que l'ascenseur ne va pas dans un parking au sous-sol par exemple (pas de parking).
Merci,
Cordialement
Bonjour,
Dans le cas d'une extension d'une maison de S RT = 60 m²par exemple, soumise à la RT2012 :
Avant le 01/01/2015 : on était soumis au calcul total de la RT2012 (Bbio et Cep).
Mais par contre dans notre cas, si on n'avait aucune pièce de type séjour, on n'était pas soumis au respect des 1/6 de surface de baie ("Pour les extensions concernées, l’exigence relative à la surface de baies s’applique lorsque
la partie nouvelle du bâtiment comprend une pièce de type séjour qui représente tout ou partie de l’extension.")
Par contre, depuis le 01/01/2015 : suite au nouvel arrêté, et à la nouvelle fiche d'application du 08/01/2015 : on n'est plus obligé de faire le calcul du Cep, on peut uniquement faire le calcul du Bbio.
Mais par contre doit-on obligatoirement avoir 1/6 de baie, même si l'on a uniquement des chambres ?
(ce qui serait totalement absurde et un retour en arrière de la loi...)
N'oublions pas qu'une surface vitrée et en moyenne 6 à 7 fois plus déperditive qu'un mur bien isolé, donc obliger le respect des 1/6 dans des chambres (surtout si elles sont orientées plein nord) va à l'encontre d'une diminution de la consommation énergétique....
On parle pourtant d' "Assouplissement des règles sur les 1/6ème de surface vitrée" mais ça dépend donc des cas, et dans le cas ci-dessus il s'agit d'un durcissement.
Merci pour votre réponse,
Cordialement
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Connaissez-vous d'autres marques proposant des solutions de poêles à bûches régulés, pouvant répondre à la définition de la RT2012 ?
Bonjour,
D'après la fiche d'application sur les poêles à bois, il est possible d'utiliser un poêle à bûches comme mode de chauffage secondaire, mais ça devient plus compliqué si l'on veut en faire notre mode de chauffage principal.
Quelles solutions permettent d'utiliser un poêle à bûches en chauffage principal ? (il faut donc que le poêle soit régulé)
Je sais qu'il existe le poêle Hiemstra : http://www.poele.com/exclusif-regulatio … uch_57.php
(mais bon il est certainement hors de prix)
Une autre solution est le "AUTOPILOT IHS DE HWAM" :
http://www.cheminees-seguin.com/autopil … e-au-bois/
Confirmez-vous que ces 2 solutions permettent d'être conforme à la RT2012 avec un poêle à bûches ?
Existe-t-il d'autres marques proposant des solutions de poêles à bûches régulés conformes donc à la RT 2012 ?
Merci