Bonjour Josselin,
La prise en compte du chauffage au bois est assez complexe en RT2012... Dans le cas d'un poêle à granulés avec régulation automatique en fonction de la température intérieure, on est dans le cas de figure suivant :
- Le poêle assure 100% des besoins en chauffage des pièces de jours (salon, salle à manger, hall d'entrée etc.)
- Le poêle assure 50% des besoins en chauffage des pièces de nuit (chambres, bureau etc.) et un appoint assure 50% des besoins (souvent des radiateurs électriques)
- Le poêle à bois ne chauffe pas les salle de bains, un autre émetteur type sèche serviette doit être installé
Il y a également une contrainte liée à la surface de la maison, mais comme vous êtes en dessous du seuil des 100m² habitables la question ne se pose pas.
Pour une maison compacte et bien isolée, cette solution peut fonctionner en RT2012. Par contre, l'installation d'un chauffe-eau électrique posera davantage problème...
Il est difficile de dire, sans visualiser le projet et sans réaliser l'étude thermique, si on sera conforme ou non.
Etant basé dans la région d'Annecy, notre bureau d'étude thermique est habitué à traiter ce type de dossier en altitude.
Julie RIOU
Bonjour,
En maison individuelle, est-ce-que l'on peut considérer que le plancher chauffant installé au RDC chauffe l'étage dans le cas où il n'y a pas de systèmes d'émission de chauffage à l'étage ?
Dans la pratique ça marche bien mais est-ce possible dans le calcul RT ?
Merci,