Vous n'êtes pas identifié(e).
Pages : 1
oui, je comprends, j'aurais par contre dit que l'étude appropriée lorsque le mur mitoyen est inferieur à 15 m² est une RT Adaptée puisqu'on étudie 2 bâtiments séparément, même pour un même permis de construire, chaque maison faisant bien moins de 50 m² de SRT.
Bonjour, merci pour votre réponse, ce qui veut dire qu'il sera très compliqué d'avoir un Cep et Bbio conforme au vu des petites surfaces ? Si je suis votre logique, même si le mur mitoyen est inférieur à 15 m², nous devons le considérer comme 2 bâtiments distincts au sens de la RT 2012 (http://www.rt-batiment.fr/IMG/pdf/2017- … on_v12.pdf) mais ils seront néanmoins soumis à la RT 2012 et non la RT 2012 Adaptée ?
Merci
Bonjour,
un bâtiment de maisons accolées de Surface thermique SRT supérieure à 50 m² dont chaque maison a une SRT inférieurs à 50 m² est soumis à la RT2012 Adaptée (RT Existant par élément) ou à la RT 2012 Complète ?
Je précise que les murs mitoyens ont une surface supérieure à 50 m².
Merci par avance
Ben