Bonjour,
Je dois réaliser une étude sur un garage automobile, dont 400m² sont constitués d'ateliers, avec de grandes ouvertures pour laisser rentrer les voitures.
Est-ce que ce type d'application correspond à un bâtiment "destiné à rester ouvert sur l'extérieur", et donc exempt de RT2012 ?
Je ne pense pas mais j'aimerais avoir votre confirmation !
Merci beaucoup,
GUI
Hors ligne
Apres des recherches approfondies sur les obligations de chauffer les locaux dans le code du travail pour les artisans garagistes, il s'avère qu'il faut bien considérer ce type de local comme fermé et chauffé, T>12°C :
Hors ligne
Bonjour,
effectivement, si l'on se reporte à la réponse ministérielle auquel vous faites référence, les garages sont des ateliers d'artisanat chauffés à plus de 12°C dès lors qu'il est possible de les fermer durant les heures d'exploitation...
Nous n'avons pas été confronté à cette problématique jusqu'à présent.
Le statut d'un atelier de garage automobile nous paraissant relativement flou, nous allons nous renseigner auprès du ministère avant de vous fournir une réponse précise à ce sujet.
Pour l'heure, il semblerait que ce type d'atelier doivent se conformer à la RT 2012 malgré tout.
Cordialement,
Aurélien | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne