Bonjour,
Je m'interroge sur la possibilité d'installer un chauffe-eau à thermosiphon en RT2012.
Il présente tout de même de bons avantages (pas d'auxiliaires, fiabilité) face aux défauts (emplacement du ballon et des capteurs). En outre j'ai l'impression qu'il n'y a pas de matériel certifié.
Dans ce cas, est-il possible d'installer ce type de chauffe-eau. La modélisation logicielle devra alors tout prendre en "données non certifiées" ?
C'est je pense une question importante car le rapport efficacité/prix est intéressant par rapport à un ballon thermodynamique, et c'est une solution qui pourrait être privilégiée par les constructeurs aux budgets serrés...
Merci en tout cas pour vos réponses,
Cordialement,
Gui.
Hors ligne
Bonjour,
L'intégration de chauffe-eau solaire à thermosiphon ne pose à priori pas de problème pour une étude RT2012.
Il existe des références de chauffe-eau solaire en thermosiphon bénéficiant d'une certification Keymark (et probablement d'autres).
Pour les références non certifiées, la prise en compte des données du système en "non certifiées" est généralement très contraignante et n'est pas vraiment recommandé si l'on souhaite optimiser le budget de la construction.
Cordialement,
Aurélien | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation