Bonjour,
Je suis opérateur en infiltrométrie.
Ci-dessous le projet DE LOGEMENT COLLECTIF
Je ne sais pas s'il faut faire les tests par tranche ou par entrée.
Combien de test par tranche?
Merci de votre réponse.
Tranche 1 (bâtiment 1)
Entrée D 7 appartements
Entrée E 8 appartements
Entrée F 8 appartements
Entrée G 8 appartements
Entrée H 7 appartements
Tranche 2 (bâtiment2)
Entrée A 6 appartements
Entrée B 10 appartements
Entrée C 10 appartements
Hors ligne
Bonjour,
Les modalités de mesure de la perméabilité à l’air sont définies dans le Guide d'Application de la norme NF EN 13829.
Celui-ci vous explique qu'il existe 2 possibilités selon votre cas : faire un échantillonage d'appartements ou bien faire un test global.
Vous trouverez pléthore d'informations intéressantes sur la faq du site de la CEREMA à ce lien.
Cordialement,