Bonjour,
Il y a quelques points parmi les exigences de moyens que je ne comprend pas.
- L'article 18 concernant l'isolation des parois de locaux à occupation discontinue. Que doit-on considérer comme local à occupation discontinue ? Des parties communes ? Un local non chauffé ? Un commerce ?
- L'article 19 : "Ce ratio est la somme des coefficients de transmission thermique linéiques multipliés par leurs longueurs respectives, pour l'intégralité des ponts thermiques linéaires du bâtiment, dus à la liaison d'au moins deux parois, dont l'une au moins est en contact avec l'extérieur ou un local non chauffé". Cela correspond à la somme des PsiixLi divisé par le nombre de ponts thermiques ou la moyenne des Psi multiplié par la moyenne des longueurs ?
- L'article 20 : Est-ce que les portes palières donnant sur des parties communes ou sur l'extérieur sont comptées ?
Dans l'attente de vos réponses, merci d'avance !
Cordialement,
Hors ligne
Bonjour,
pour répondre à vos différentes questions :
- un local à occupation discontinue est un local qui dans son usage n'est pas considéré comme chauffé continuellement durant la période de chauffe. Exemple : un commerce. Les parties communes d'un bâtiment de logement et les locaux non chauffés ne rentrent pas dans ce cadre.
- Somme des Psii x Li divisé par la somme des ponts thermiques du projet
- Les baies rentrant dans ce calcul sont celles donnant d'une part sur l'espace chauffé et d'autre part sur l'extérieur (ou sur une véranda répondant à des spécificités en termes de ratio de vitrage).
Cordialement,
Dernière modification par Aurélien de Sénova (02/05/2014 10:31:03)