Bonjour,
Je viens de réaliser une étude thermique pour un client.
La Cep est de 44, ce qui est plutôt bien. La maison a également un très bon Bbio.
J'édite mon rapport tout content et en pointant les gardes fous je me rends compte que je ne suis qu'à 4,1Kw d'énergie renouvelable pour un minimum légal de 5 (je n'ai pas de ballon thermodynamique dans l'étude car chaudière gaz hybride prévue).
Je remue le problème dans tous les sens et je fini par me rendre compte qu'en dégradant mon Bbio je consomme plus et que j'arrive à atteindre les fameux 5kw d'énergie renouvelable. Je dis quoi à mon client? "Votre maison est trop performante, il faut diminuer l'isolation pour être conforme"? Si j'édite le rapport en baissant la performance du bâti, par exemple seulement 300mm de laine soufflée dans les combles au lieu des 450 prévus initialement et que lors du contrôle final de conformité, la personne réalisant la visite constate que les combles sont mieux isolés que dans l'étude, cette personne va t-elle voir ça comme une non conformité et demander une mise à jour de l'étude? Si tel était le cas je repasserai à nouveau sous le seuil fatidique de 5kw d'énergie renouvelable. Il y a de quoi s'arracher les cheveux!
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement,
Hors ligne
Bonjour,
Effectivement c'est un point assez discutable de la RT. Plus la maison est performante plus les 5 kWh/m²/an sont difficiles à obtenir. Cela peut aussi être problématique avec les systèmes hybrides.
Effectivement il est possible de baisser le Bbio avec la problématique que vous évoquez...
Vous pouvez également baisser les performances du poêle ou du système assurant le complément (cela est moins visible lors d'une visite à l’achèvement des travaux).
Une autre solution est la part de chauffage assurée par le poêle. Pouvez vous éventuellement l'agrandir?
Bien cordialement,
Yann M| Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Merci pour votre réponse rapide. Le problème c'est que l'intégralité de la maison est chauffée par la chaudière hybride. N'ayant pas de poele de prévu, je ne peux pas jouer sur les ratios.
Hors ligne
Je ne sais pas pourquoi j'étais persuadé d'avoir lu poêle dans votre message...!
Dans ce cas effectivement, soit vous êtes obligé de changer de système (pas suffisamment valorisé par la RT 2012) soit l'étude thermique dégrade le Bbio.
Rien n’empêche votre client d'isoler ses combles en deux fois. Dans ce sens je ne pense pas que cela aille contre la RT2012.
Bien cordialement,
Yann M| Sénova