J'ai fini l'étanchéité à l'air de ma maison, j'en arrive au placo.
J'ai une porte test de type ki air test de knauf pour faire un auto test.
(lien de la porte http://www.zone-materiaux.fr/articles/k … batiments)
Après mon test, j'ai détecté quelques fuites que je vais corriger.
J'aurais voulu savoir le volume de fuite que j'avais et si j'étais conforme à la RT 2012.
J'ai fais un petit calcul mais je ne sais pas si c'est bon (et j'espère pas..)
Volume maison: 780m³
maintient de la différence de pression à 50PA (valeur lue sur le manomètre électronique)
Ventilateur en vitesse 2 pour rester à 50pa de différence de pression soit un volume d'aire de 4500m³/h
donc le Q50 (ou n50) = 4500 / 780 = 5.77 pour les 0.6 max attendu...
Qu'en pensez-vous? je ne pense pas avoir fait une mauvaise étanchéité..
Merci pour votre aide.
Dernière modification par drake88 (30/05/2016 13:07:27)
Hors ligne
Bonjour,
concernant votre calcul, l'unité de l’étanchéité est en [m3/h.m²], or la vous divisé votre volume d'air par le volume de votre maison. Vous retombez donc sur des [heures] et non sur des [m3/h.m²].
De plus il me semble que le test se fait sous 4 Pa.
Jean-Baptiste MAGAND - Technicien d'études
Hors ligne
Bonjour,
Votre calcul à l'air correct. Cependant pour de la RT2012 ce n'est pas le n50 mais le Q4 qui est valable. Et là,c'est un 0,6 m3/h.m² ou les m² représentent la surface de l'enveloppe hors plancher bas.
Il n'y a pas de correspondance direct mais un Q4 correct est environ de 1,55 au n50.
Si vous êtes sur de votre mesure il doit y avoir une fuite importante dans votre projet,
Bien cordialement,
Yann M| Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.