#1 30/05/2016 13:06:53

drake88
Membre
Inscription : 30/05/2016

Auto test d'étanchéité à l'air avec la porte soufflante Knauf

Bonjour à tous,

J'ai fini l'étanchéité à l'air de ma maison, j'en arrive au placo.

J'ai une porte test de type ki air test de knauf pour faire un auto test.

(lien de la porte http://www.zone-materiaux.fr/articles/k … batiments)

Après mon test, j'ai détecté quelques fuites que je vais corriger.
J'aurais voulu savoir le volume de fuite que j'avais et si j'étais conforme à la RT 2012.

J'ai fais un petit calcul mais je ne sais pas si c'est bon (et j'espère pas..)

Volume maison: 780m³
maintient de la différence de pression à 50PA (valeur lue sur le manomètre électronique)
Ventilateur en vitesse 2 pour rester à 50pa de différence de pression soit un volume d'aire de 4500m³/h

donc le Q50 (ou n50) = 4500 / 780 = 5.77  yikes  yikes  yikes  pour les 0.6 max attendu...

Qu'en pensez-vous? je ne pense pas avoir fait une mauvaise étanchéité..

Merci pour votre aide.

Dernière modification par drake88 (30/05/2016 13:07:27)

Hors ligne

#2 01/06/2016 07:07:16

JBMAGAND
Membre
Inscription : 29/01/2016

Re : Auto test d'étanchéité à l'air avec la porte soufflante Knauf

Bonjour,

concernant votre calcul, l'unité de l’étanchéité est en [m3/h.m²], or la vous divisé votre volume d'air par le volume de votre maison. Vous retombez donc sur des [heures] et non sur des [m3/h.m²].

De plus il me semble que le test se fait sous 4 Pa.


Jean-Baptiste MAGAND - Technicien d'études

Hors ligne

#3 14/06/2016 10:59:24

Yann de Sénova
Sénova
Inscription : 08/03/2013
Site Web

Re : Auto test d'étanchéité à l'air avec la porte soufflante Knauf

Bonjour,

Votre calcul à l'air correct. Cependant pour de la RT2012 ce n'est pas le n50 mais le Q4 qui est valable. Et là,c'est un 0,6 m3/h.m² ou les m² représentent la surface de l'enveloppe hors plancher bas.
Il n'y a pas de correspondance direct mais un Q4 correct est environ de 1,55 au n50.

Si vous êtes sur de votre mesure il doit y avoir une fuite importante dans votre projet,


Bien cordialement,


Yann M| Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation

Hors ligne

Pages : 1

  • Accueil
  • » RT 2012
  • » Auto test d'étanchéité à l'air avec la porte soufflante Knauf

Pied de page des forums

Flux Atom de la discussion

construction :

Bureau d'études thermiques et fluides

copropiétés :

BE et maître d'oeuvre tous corps d'états

rénovation :

Conseil en réno énergétique de la maison

formation :

Inspiration et expertise pour la transition écologique des bâtiments

forum

blogs:

  • rénover ma copro
  • construire pour demain
  • rénover sans se tromper

centre de ressources sur la RT2012

facebook | twitter | Google+

SENOVA est un bureau d'études dont la mission est d'être un moteur de la transition écologique des bâtiments.


Nous concevons (et assurons la maîtrise d'oeuvre) de bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre, partout en France.