Bonjour,
Ma question est simple : un poêle à bois ou même un insert peut il être conforme à la RT 2012 s'il bénéficie d'une amenée d'air depuis le volume intérieur ?
Cordialement,

Dernière modification par crib (26/07/2016 17:14:45)

Hors ligne

#2 27/07/2016 11:16:49

poele de masse
Membre
Inscription : 27/11/2013

Re : Poêle à bois et amenée d'air

Bonjour,

Question pas si simple qu'il n'y parait !

QUESTION FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL :
Pour "fabriquer" de la chaleur, un poêle consomme du bois et de l'air.
Dans une maison "étanche", pour qu'un poêle quelqu'il soit fonctionne bien et ne mette pas la maison en dépression, il doit absolument prélever l'air dont il a besoin à l'extérieur de la maison. Il doit donc disposer d'un raccordement direct  sur une prise d'air frais extérieure.
Si ce n'est pas le cas, le feu risque de s'étouffer, vous risquez de vous enfumer et dans le pire des cas, de vous intoxiquer.
Aucun installateur digne de ce nom n'acceptera d'installer un poêle prélevant son air dans le volume intérieur dans une maison RT 2012.

QUESTION REGLEMENTATION RT 2012
La RT 2012 n'interdit ni n'impose aucun mode de chauffage du moment que vous ne dépassez pas les consommations en énergie primaire maximum (cepmax)
Si vous souhaitez que votre poêle à bois soit pris en compte en tant que chauffage principal, il faut juste que l'appareil soit  équipé d'un dispositif de régulation automatique en fonction de la température intérieure.

QUESTION CONTRAINTE D'UTILISATION ET CONFORT THERMIQUE

les poêles conventionnel nécessitent d'être rechargés très fréquemment avec de petites quantités de bois ( 1 à 2 Kg par heure selon les modes d'emploi) et sont la plupart du temps beaucoup trop puissants pour une maison RT 2012 :
1 kg de bois = +/- 4 kWh
La puissance restituée est donc proportionnelle au nombre de Kg de bois brûlés/heure avec un minimum de +/- 4 kW puisqu'il n'est pas possible de brûler correctement moins de 1 Kg de bois par heure !
et 4 kW c'est déjà beaucoup pour une RT 2012  => vous risquez d'avoir très vite trop chaud !


Au quotidien, seuls les poêles de masse peuvent véritablement être considérés comme un chauffage principal car on peut respecter leur mode d'emploi qui est beaucoup moins contraignant :
Une flambée par jour pour un poêle de masse correctement dimensionné permet de chauffer la maison pendant 24 heures (ou à minima la pièce principale).
De plus, leur puissance restituée est bien mieux adaptée aux faibles besoins d'une maison RT 2012 car elle est beaucoup plus faible (0,5 à 10 kW selon les modèles et les quantités de bois brûlées par flambée):

Si vous brûlez 6 Kg de bois en une flambée dans un poêle de masse, les 24 kWh produit par la combustion du bois (6 Kg de bois X 4 kWh/Kg = 24 kWh) sont stockés dans la masse du poêle pour être restitués progressivement sur +/- 24 heures. La puissance moyenne restituée est donc "lissée" sur 24 heures et fluctue entre 0,5 et 2 kW.

Hors ligne

#3 29/07/2016 17:42:50

crib
Membre
Inscription : 27/06/2016

Re : Poêle à bois et amenée d'air

Selon plusieurs chauffagistes contactés, l'alimentation en air comburant doit se faire obligatoirement depuis l'extérieur (prise d'air directe et non indirecte) en logement RT 2012.

Hors ligne

#4 03/08/2016 08:53:56

poele de masse
Membre
Inscription : 27/11/2013

Re : Poêle à bois et amenée d'air

Absolument !

Il y a differentes "appellations" pour dire la même chose :
-prise d'air directe
-ammenée d'air frais directe
-raccordement direct, ...

et surtout une appellation qui crée la confusion : raccordement étanche ou poêle étanche, les poêles étanches étant uniquement des poêles à granulés destinés à être installés sur un conduit qui ne dépasse pas le faitage de 40 cm

Hors ligne

Pages : 1

  • Accueil
  • » RT 2012
  • » Poêle à bois et amenée d'air

Pied de page des forums

Flux Atom de la discussion

construction :

Bureau d'études thermiques et fluides

copropiétés :

BE et maître d'oeuvre tous corps d'états

rénovation :

Conseil en réno énergétique de la maison

formation :

Inspiration et expertise pour la transition écologique des bâtiments

forum

blogs:

  • rénover ma copro
  • construire pour demain
  • rénover sans se tromper

centre de ressources sur la RT2012

facebook | twitter | Google+

SENOVA est un bureau d'études dont la mission est d'être un moteur de la transition écologique des bâtiments.


Nous concevons (et assurons la maîtrise d'oeuvre) de bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre, partout en France.