Bonjour, pourriez vous m'expliquer comment le debit hygienique se calcule?
merci
Hors ligne
Bonjour,
le débit hygiénique d'un bâtiment dépend du type de locaux qu'il comprend et de l'usage. Le nombre de cas est important et ne saurait faire l'objet d'une réponse simple.
Pour le calcul du Bbio, je vous invite à vous reporter aux textes suivant :
(229) - Quels débits d'air doit on retenir pour le calcul du Bbio ? (mise à jour le 25 septembre 2013)
Le débit de renouvellement d'air neuf réglementaire à prendre en compte est fixé par les réglementations ventilation dans les bâtiments d’habitation et dans les bâtiments autres que d’habitation. Ces réglementations imposent des valeurs de débits minimaux d’air extrait (pour l’habitat) ou d’air neuf entrant (pour les bâtiments autres que d’habitation).
Réglementation dans les bâtiments d’habitation :
- dans l’habitat : arrêté du 24/03/1982 modifié par l’arrêté du 28/10/1983- dans les foyers : arrêté du 26/07/1982
Réglementation dans les bâtiments autres que d’habitation :
- le règlement sanitaire départemental type (RSDT) prend en compte les personnes non salariées des bâtiments considérés ; RSDT, articles 62 à 66.
- le code du travail, dont les exigences prennent en compte les salariés de ces mêmes bâtiments : articles R. 4222-4 à R. 4222-6.
Cordialement,
Dernière modification par Aurélien de Sénova (16/07/2014 12:43:28)
Aurélien | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
merci pour cette réponse rapide!
Mais j'ai tjs un pb pour comprendre les valeurs données par mon bureau d'étude..
il s'agit d'une maison individuelle de ShonRT= 316.20m² (6chambres, cuisine ouverte sur sejour et 3 SdB) et d'une annexe de ShonRT=83.50m² (2chambres, cuisine ouverte sur sejour et 1 SdB). Le premier batiment a un debit hygienique de 172.50m^3/h et le deuxieme 80m^3/h.
pourriez m'expliquer comment le bureau d'etude arrive a ces valeurs?
merci
Hors ligne
Si le débit hygiénique du premier cas parait cohérent (celui-ci dépend également du nombre de WC), celui du deuxième cas l'est beaucoup moins.
Pourquoi ne pas demander à votre bureau d'étude de vous expliquer son calcul ?
Dernière modification par Aurélien de Sénova (15/07/2014 16:28:50)
Aurélien | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
selon eux ce chiffre est obtenu automatiquement avec leur logiciel de calcul (climawin).
je voulais en savoir un peu plus sur ces nouvelles études et les différents coefficients qui leur sont liées...