La création d'un spa entre-t-elle dans le calcul de la SHON RT ? Est-il soumis à la RT 2012 ?
Hors ligne
Un spa ne rentre pas dans le calcul de la SHON RT et n'est pas soumis à la RT 2012, au même titre que d'autres pièces avec des conditions d'hygrométrie particulières (piscine...)
Jean-Marie | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Merci pour vos informations.
Par contre si ma maison existante fait environ Surface plancher 144m² et que mon extension fait 27m² de construction traditionnelle et une véranda de 57m².
30% de 144m² = 43,20m². comme je vais agrandir en totalité de 27+57=84m², doit on la RT2012 sur les 27m² créé ou on ne doit pas du tout la RT 2012 sur ce type de projet.
Merci d'avance
AVP
Hors ligne
Bonjour,
La surface à prendre en compte n'est pas la surface de plancher mais la surface SHONRT.
Je vous renvoie à la discussion sur le sujet ici :
http://forum.senova.fr/viewtopic.php?id=20
Et à notre article blog :
http://www.construire-pour-demain.com/r … mment-376/
Si la véranda ajoutée sert au SPA, alors, comme indiqué par Jean-Marie, elle n'entre pas dans la SHONRT. La SHONRT créée est donc de 27m² (la partie traditionnelle, qui correspond à de l'habitation), soit inférieure à 30% de la SHONRT Existant. Elle n'est donc pas soumise à la RT 2012 à proprement parlé.
Pour en savoir plus sur ces exigences pour les extensions, vous pouvez-vous en référer à la discussion ici :
http://forum.senova.fr/viewtopic.php?id=19
et à notre article blog :
http://www.construire-pour-demain.com/r … existants/
A bientôt !
Pierre-Manuel | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour pour le projet donné ci-dessus doit on à la mairie une attestation pour la rt éléments par élément, si oui qui la fait comment doit t'elle s'articuler. il existe peut etre un site pour la télécharger.
merci d'avance
Hors ligne
Bonjour,
Aucune attestation n'est requise lors de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable. Le décret n° 2012-490 du 13 avril 2012 prévoit l'établissement d'une attestation de prise en compte de la RTexistant à l'achèvement des travaux par contre, l'arrêté qui fixera les modalités d'application et notamment le modèle d'attestation n'est pas encore paru.
Cordialement,
Pierre-Manuel | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
merci de votre réponse
Hors ligne
Bonjour,
La surface à prendre en compte n'est pas la surface de plancher mais la surface SHONRT.
Je vous renvoie à la discussion sur le sujet ici :
http://forum.senova.fr/viewtopic.php?id=20
Et à notre article blog :
http://www.construire-pour-demain.com/r … mment-376/Si la véranda ajoutée sert au SPA, alors, comme indiqué par Jean-Marie, elle n'entre pas dans la SHONRT. La SHONRT créée est donc de 27m² (la partie traditionnelle, qui correspond à de l'habitation), soit inférieure à 30% de la SHONRT Existant. Elle n'est donc pas soumise à la RT 2012 à proprement parlé.
Pour en savoir plus sur ces exigences pour les extensions, vous pouvez-vous en référer à la discussion ici :
http://forum.senova.fr/viewtopic.php?id=19
et à notre article blog :
http://www.construire-pour-demain.com/r … existants/A bientôt !
Bonjour,
Je tombe un peu par hasard sur ce forum. J'aimerais savoir si les infos ci-dessus sont toujours d'actualité aujourd'hui.
Merci
Hors ligne