Bonjour,
Dans les règles TH-U (Fascicule 1) de la RT 2012, il est dit que :
• « Les volumes intérieurs sont considérés comme chauffés si ils ne possèdent pas d’ouvertures permanentes sur l’extérieur (trappe, gaine de désenfumage) et dont les accès vers l’extérieur et vers des locaux non chauffes ou à occupation discontinue sont respectivement munis de sas et de dispositifs de fermeture automatique ».
Cependant dans l’organigramme de la figure de ce même fascicule, il explique la démarche à suivre pour la détermination des parois séparatrices à prendre en compte pour le calcul des déperditions et il est dit que :
• « Sans SAS au RDC mais avec des portes à fermeture automatique donnant sur le RDC, les parois séparatrices des étages ne sont pas à prendre en compte dans le calcul des déperditions ».
Comment doit je interpréter ces ceux textes ?? (Lorsque que je n'ai pas de SAS au RDC, ma circulation du RDC est un volume intérieur considéré comme non chauffé et mon volume intérieur de l'étage est considéré comme chauffé si l'accès au RDC est muni porte avec fermeture automatique.
Actuellement sur un projet d’immeuble d’habitation sans SAS au RDC ? (Faut–il que je prenne en compte dans mon calcul les parois séparatrices du RDC mais pas celle des étages car je suis munis de porte à fermeture automatique sur la cage d’escalier donnant sur le RDC).
Merci d’avance pour votre réponse.
Salutations
Hors ligne
C'est dommage que vous n'ayez pas reçu de réponse à cette question, ça m’intéresse fortement !
Comment avez-vous procédé ? et saisissez vous ces locaux ? comment ?
Merci.
Hors ligne
Bonjour, je m'interroge également sur ce point, ce serait vraiment bien d'avoir une petite idée pour interpréter ce texte ambigu !
Dans la même problématique, j'ai deux bâtiments me posant problème :
- un bâtiment résidentiel disposant d'un sas à RDC. Toutefois, la circulation du RDC dessert également le jardin en cœur d'ilot par une porte simple. Faut-il prévoir un 2ème sas ?
- une résidence étudiante avec un sas puis une circulation à RDC avec des portes d'issue de secours. Faut-il prévoir un sas pour chaque sortie de secours ?
Merci d'avance pour vos éclairages et avis !
Hors ligne
Bonjour,
Premièrement pour répondre à Loic : il faut que vous preniez en compte dans le calcul RT uniquement les parois entre les logements et la circulation du RDC (prendre aussi en compte les portes palières de ces logements).
Pour répondre à Caroline : Oui, vous devez prévoir des SAS pour tout autre accès au bâtiment si vous voulez considérer votre circulation du RDC comme volume chauffé (sortie de secours, accès jardin...).
Cordialement.
Jean-Baptiste MAGAND - Technicien d'études