Bonjour,
Je m'interroge sur le cas d'une construction d'immeuble qui vient s'insérer entre deux bâtiments existants plus grands et plus épais. J'ai donc deux façades principales et deux pignons complètement accolés aux bâtiments mitoyens. Ces bâtiments mitoyens sont résidentiels et donc chauffés.
Ma question est la suivante : pour le calcul RT2012, comment faut-il compter les déperditions liées aux parois et ponts thermiques contre les pignons mitoyens ? Faut-il intégrer notamment le linéaire L9 dans le calcul du garde-fous ?
Je n'ai pas trouvé la réponse dans les textes réglementaires... merci de votre aide !
Hors ligne
Bonjour,
Vous avez deux option :
Soit vous considérez les deux pignons comme déperditifs, alors il faudra tenir compte de ces parois dans le calcul RT et donc aussi tenir compte des différents ponts thermique.
soit vous ne considérez pas ces parois ( pas de prise en compte des parois et ponts thermique dans la calcul RT) mais il faudra bien notifier que les joints de dilatation entre les pignons et les bâtiment existant sont totalement fermés et isolés.
Cordialement.
Jean-Baptiste MAGAND - Technicien d'études
Hors ligne
Merci beaucoup pour ce retour.
Je comprends donc que si je définis les joints de dilatation comme étant parfaitement fermés sans circulation d'air, je peux m'affranchir de compter des déperditions. J'imagine néanmoins qu'il vaut mieux prévoir de l'isolant à l'intérieur des logements malgré tout, pour se prémunir d'une éventuelle évolution de l'usage des bâtiments mitoyens (disparition, changement d'usage, ...).