Un accès Direct et Gratuit au service technique de SENOVA :
Des réponses d'experts, fiables et indépendantes à toutes vos questions.

  • Accueil
  • Recherche
  • Inscription
  • Identification

Vous n'êtes pas identifié(e).

  • Contributions : Récentes | Sans réponse
  • Accueil
  • » Solutions techniques
  • » Le poêle à buches est-il autorisé dans la RT 2012?

Pages : 1

#1 20/05/2013 09:53:18

jean -marie
Membre
Inscription : 20/05/2013

Le poêle à buches est-il autorisé dans la RT 2012?

Bonjour ,

Je suis sur un projet de construction à Toulouse d'une maison de 150m2;

Nous voulions nous chauffer avec un poêle à buches, hors mon architecte me dit que c'est interdit en RT 2012;

Ma femme ne veux pas de granulés car nous avons le bois gratuitement (mon  beau père est forestier) de plus  nous avons déjà acheté le poêle .

Que puis je faire?

Merci par avance

sad

Hors ligne

#2 20/05/2013 11:25:33

Aurélien de Sénova
Sénova
Inscription : 11/03/2013
Site Web

Re : Le poêle à buches est-il autorisé dans la RT 2012?

Bonjour,

L'installation d'un poêle à bois est soumise à certaines contraintes en RT 2012.

L'article 24 de l'arrété du 26 octobre 2010 indique :

Art. 24. − Dans  les  bâtiments  ou  parties  de  bâtiment  à  usage  d’habitation,  une  installation  de  chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d’arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la  température  intérieure  de  ce  local. Toutefois,  lorsque  le  chauffage  est  assuré  par  un  plancher  chauffant  à  eau  chaude  fonctionnant  à  basse température  ou  par  l’air  insufflé  ou  par  un  appareil  indépendant  de  chauffage  à  bois,  ce  dispositif  peut  être commun  à  des  locaux  d’une  surface  habitable  totale  maximum  de  100  m 2.

Ainsi, votre poêle à bois ne sera réglementaire que s'il dispose d'un réglage automatique en fonction de la température. Des thermostats permettent de réguler l'entrée d'air d'un poêle à bois et donc de diminuer le tirage en fonction de la température intérieure.

Je vous recommande cependant d'installer un ou des appareils de chauffage d'appoint en complément de votre poêle.
Si cela s'avère indispensable au-delà de 100m² (un même poêle à bois ne pouvant desservir que 100m² de surface habitable), vos appoints de chauffage vous permettront également d'obtenir une température confortable en mi-saison et une température minimum en hiver lorsque vous vous absentez.
En effet, la puissance nécessaire pour chauffer une maison conforme à la RT 2012 est très réduite. Par conséquent, l'allumage d'un poêle en mi-saison risque de faire monter la température de façon trop importante.

Dans tous les cas, le choix de vos systèmes de chauffage doit être réalisé en fonction de vos attentes et des besoins spécifiques de votre projet. Demandez conseil à votre bureau d'étude thermique avant le dépôt de permis de construire afin d'éviter les mauvaises surprises et les retards indésirés.


Aurélien | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation

Hors ligne

#3 20/05/2013 11:54:35

jean -marie
Membre
Inscription : 20/05/2013

Re : Le poêle à buches est-il autorisé dans la RT 2012?

Bonjour ,


Nous avons aussi réglé le BET que pouvons nous faire .

Encore merci .

Dernière modification par jean -marie (21/05/2013 11:49:55)

Hors ligne

#4 20/05/2013 15:40:12

Aurélien de Sénova
Sénova
Inscription : 11/03/2013
Site Web

Re : Le poêle à buches est-il autorisé dans la RT 2012?

Si votre poêle dispose d'une régulation (que ce soit sur le tirage ou autre), et que cette régulation se fait sur la température intérieure de votre logement, alors celui-ci répond aux exigences de l’arrêté.

A première vue votre système contient le mécanisme "Aduro-tronic" qui fait penser que c'est le cas mais il faut vérifier avec votre fabricant que la régulation se fait sur la température intérieure.

Si votre fabricant vous confirme que le matériel que vous avez choisi permet cette régulation, alors votre BET ne devrait poser plus poser de problème.
N'hésitez pas à faire appel à nos services dans le cas contraire.

Bien à vous,


Aurélien | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation

Hors ligne

Pages : 1

  • Accueil
  • » Solutions techniques
  • » Le poêle à buches est-il autorisé dans la RT 2012?

Pied de page des forums

Flux Atom de la discussion

construction :

Bureau d'études thermiques et fluides

copropiétés :

BE et maître d'oeuvre tous corps d'états

rénovation :

Conseil en réno énergétique de la maison

formation :

Inspiration et expertise pour la transition écologique des bâtiments

forum

blogs:

  • rénover ma copro
  • construire pour demain
  • rénover sans se tromper

centre de ressources sur la RT2012

facebook | twitter | Google+

SENOVA est un bureau d'études dont la mission est d'être un moteur de la transition écologique des bâtiments.


Nous concevons (et assurons la maîtrise d'oeuvre) de bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre, partout en France.