Nous avons un projet de construction de vestiaires sportifs municipaux qui doit respecter la RT 2012 (13 douches - 100 m² - utilisation 3 fois par semaine maximum).
Selon la méthode Th-BCE, les besoins pour les établissements sportifs municipaux sont de 1200 L à 40°C/douche/semaine. Le problème, c'est que dans la réalité, les besoins d'ECS ne sont pas du tout les mêmes si on utilise les vestiaires trois fois par semaine ou tous les jours...
Dans le projet étudié, même avec une installation solaire, le projet n'est pas du tout conforme à la RT 2012 à cause de la consommation d'ECS (180 kWhEP/m².SHONrt.an).
Est-il possible de moduler les besoins d'ECS via le coefficient correctif besoins si on sait le justifier?
Merci d'avance pour vos retours à ce sujet,
Hors ligne
Bonjour,
Comme vous le dites, les scénarios conventionnels de la méthode Th-BCE définissent des besoins en ECS à 1200 L à 40°C/douche/semaine pour un établissement sportif municipal.
Or, malheureusement, on ne peut moduler un scénario conventionnel...
Bon courage pour votre projet de construction
Cordialement
Il reste la solution de réduire le nombre de douches…
Mais on peut aussi utiliser une récupérateur de chaleur sur les eaux grises (avec titre V) dont le rendement est compris en 30 et 50%.