#1 11/09/2013 08:05:46

bervas
Membre
Inscription : 11/09/2013

Générateur de chauffage piscine + chauffage bâtiment

Bonjour,

je travail sur un projet dont le générateur de chauffage (Pac aéro) sert au chauffage de la piscine et du bâtiment.
Dois t on pondérer dans l'etude RT 2012 la puissance du générateur sur les besoins de chauffage?
En effet, si je prend les caractéristique totales de la Pac je ne passe pas....
Ainsi pour moi la procedure est de définir les besoins de chauffage à +7 °C les diviser par le cop de la machine pour obtenir la puissance absorbée à renseigner.
Est-il possible de faire cela?


Merci de votre réponse

Hors ligne

#2 11/09/2013 08:37:13

Marc-Olivier de Sénova
Sénova
Inscription : 12/03/2013
Site Web

Re : Générateur de chauffage piscine + chauffage bâtiment

Bonjour,

J'ai bien compris votre question et je vous déconseille de procéder de cette façon car pour être conforme à la RT2012 on doit obligatoirement rentrer les caractéristiques exactes des systèmes de chauffage utilisés, ici la PAC air/eau.

Donc je vous conseille vivement de suivre les caractéristiques constructeurs de votre PAC air/eau même si cette PAC dessert aussi votre piscine.

La solution qui s'offre à vous si votre piscine est couverte, c'est d'installer une PAC air/eau individuelle exclusivement pour la piscine ou de faire un montage électrique qui vous permettre de desservir en priorité le chauffage de votre bâtiment tout en rentrant les bonnes caractéristiques.

J'espère avoir répondu à votre question.

Dernière modification par Marc-Olivier de Sénova (11/09/2013 08:38:31)


Marc-Olivier | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation

Hors ligne

#3 11/09/2013 08:44:39

bervas
Membre
Inscription : 11/09/2013

Re : Générateur de chauffage piscine + chauffage bâtiment

Merci pour votre réponse mais qu'entendez vous par "montage électrique"

Hors ligne

#4 11/09/2013 08:58:09

Marc-Olivier de Sénova
Sénova
Inscription : 12/03/2013
Site Web

Re : Générateur de chauffage piscine + chauffage bâtiment

Pour que votre PAC air/eau puisse desservir en priorité le chauffage de votre bâtiment et par la suite votre piscine à condition que votre bâtiment ne soit pas en demande de chauffage, il faut effectivement que votre PAC soit munie d'une régulation prenant en compte un montage électrique lui faisant comprendre l'ordre de priorité.

Le mieux pour vous est de demander directement à votre chauffagiste.

J'espère avoir répondu à votre question.


Marc-Olivier | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation

Hors ligne

#5 11/09/2013 14:02:16

bervas
Membre
Inscription : 11/09/2013

Re : Générateur de chauffage piscine + chauffage bâtiment

Merci pour votre réponse.

Si mon projet est une extension, d'après la fiche d'application des extensions je peux pondérer la puissance du générateur de chauffage au prorata des besoins réels de chauffage de l'extension.
Donc, pour vous,est ce que ma méthode de calcul de la puissance absorbée par la PAC (cf 1er message)est elle cohérente pour une extension?
Sinon, je crois pouvoir diminuer la puissance nominale de la PAC au prorata de la surface de l'extension par rapport a la surface totale du bâtiment ( local piscine inclus?).

Merci d'avance pour votre analyse réglementaire

Hors ligne

#6 11/09/2013 14:44:28

Marc-Olivier de Sénova
Sénova
Inscription : 12/03/2013
Site Web

Re : Générateur de chauffage piscine + chauffage bâtiment

Tout d'abord, il est vrai que la fiche d'application sur les extensions permet une appréciation de la puissance nominale des équipements de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire , d'éclairage et des auxiliaires au prorata des besoins du bâtiment modélisé par rapport aux besoins de l'ensemble existant (cf fiche d'application  sur les extensions page 8).

En conséquence vous pouvez utiliser une méthode de calcul proportionnelle entre la puissance de votre bâtiment existant avec sa surface et la surface créée en extension, cela vous donnera la puissance de votre PAC air/eau en version pondérée pour votre partie extension.

Concernant le local piscine, il n'y a pas d'intérêt à effectuer cette même opération sur cette partie car elle n'est pas soumise à la RT2012.

J'espère avoir répondu à votre question.


Marc-Olivier | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation

Hors ligne

Pages : 1

  • Accueil
  • » Solutions techniques
  • » Générateur de chauffage piscine + chauffage bâtiment

Pied de page des forums

Flux Atom de la discussion

construction :

Bureau d'études thermiques et fluides

copropiétés :

BE et maître d'oeuvre tous corps d'états

rénovation :

Conseil en réno énergétique de la maison

formation :

Inspiration et expertise pour la transition écologique des bâtiments

forum

blogs:

  • rénover ma copro
  • construire pour demain
  • rénover sans se tromper

centre de ressources sur la RT2012

facebook | twitter | Google+

SENOVA est un bureau d'études dont la mission est d'être un moteur de la transition écologique des bâtiments.


Nous concevons (et assurons la maîtrise d'oeuvre) de bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre, partout en France.