Vous n'êtes pas identifié(e).
Bonjour,
Pouvez vous me préciser si un diagnostiqueur avec une certification "DPE MENTION" peut délivrer une attestation de conformité RT2012 sur un bâtiment de logements collectifs ?
D'avance merci bien.
Hors ligne
Bonjour,
« Art. R. 111-20-4. − L’attestation prévue à l’article R. 111-20-3 est établie par l’une des personnes suivantes :
« – un contrôleur technique mentionné à l’article L. 111-23 pour tout type de bâtiment ;
« – une personne répondant aux conditions prévues par l’article L. 271-6 dans le cas d’une maison
individuelle ou accolée ;
« – un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation, la
performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment dans le cadre de la
délivrance d’un label de “haute performance énergétique” pour tout type de bâtiment ;
« – un architecte au sens de l’article 2 de la loi n o 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture pour tout type de
bâtiment.
Le diagnostiqueur DPE, avec mention ou non, répond à priori au deuxième point de la liste ci-dessus. Il ne peut donc délivrer l'attestation RT2012 que pour les projets de maison individuelle ou accolée.
Cordialement,
Aurélien | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
Une question : dans le cas d'un petit lotissement de 15 maisons individuelles mitoyennes par ilots, ( 4 Ilots)
Combien d'attestation de conformité faut-i l ? 1 pour l'ensemble, ou 1 par maison ? ou un par ilot? et le DPE , un par maison ou pour l'ensemble OU par ilot ?
Ou Faut-il se baser sur l'étude thermique ( une attestation par étude thermique).
Hors ligne
Bonjour,
une étude thermique sera réalisée par bâtiment. Si vos maisons disposent d'au moins 15m² de mur mitoyen, donnant de part et d'autre sur un volume chauffé, alors ces maisons font parti du même bâtiment. A priori, 4 études thermiques seront nécessaires (une par "îlot").
Les attestations de conformité étant éditées à partir de l'étude thermique, une attestation par bâtiment seront nécessaires.
Concernant le DPE, nous ne sommes malheureusement pas spécialistes dans ce domaine. A priori,on réalisera un DPE par maison.
Cordialement,
Aurélien | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
Merci de votre réponse.
J'ai une autre question:
C'est un petit logement. Au RDC il y a un local qui servira de bureau (20 m2) et à l'étage un appartement.
Est-ce que ce local est soumis à la RT 2012? Doit-on aussi y réaliser un test d'étanchéité à l'air.
Cordialement.
Hors ligne
Bonjour,
s'il s'agit d'une construction neuve, alors une étude thermique RT2012 et un test d'étanchéité seront nécessaires.
Aurélien | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
Pour une extension d'un collège rt 2012, faut-il une attestation de fin de chantier? Si oui un diagnostiqueur peut la réaliser?
Hors ligne
Bonjour,
Effectivement il faut bien une attestation de fin de chantier, pour le contrôle il faudra faire appel à un architecte ou un organisme certificateur car les diagnostiqueurs s'occupent exclusivement des maisons individuelles.
J'espère avoir répondu à votre question.
Cordialement.
Marc-Olivier | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Oui merci!
Autre question faut-il un DPE pour une extension Rt 2012?
Hors ligne
Bonjour,
Tout dépend de la taille de l'extension. Vous trouverez le détail dans l’arrêté du 21 septembre 2007.
Art. 1er
I. – Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l’application des dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-4 et R. 134-5 du code de la construction et de l’habitation, en ce qui concerne les bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiment, à l’exception des départements d’outre-mer.
Par parties nouvelles de bâtiments on entend les surélévations ou additions de bâtiments existants, dès lors que la surélévation ou l’addition est de surface supérieure à 150 mètres carrés ou à 30 % de la surface des locaux existants.
Bien cordialement,
Yann M| Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne