Bonjour Sénova,
Suite à la fiche d'application des appareils indépendants au bois, je me demande comment intégrer un poêle à granulés bouilleur régulé(thermostat d'ambiance et radiateurs avec thermostat dans toutes les pièces nuit).
Son fonctionnement ressemble plus à une chaudière bois qu'à un poêle standard (appareil indépendant).
Du coup, peut-on l'intégrer dans le moteur de calcul comme chauffage principal sans tenir compte de la fiche d'application?
Cordialement
Hors ligne
Bonjour,
l'intégration d'un poêle bouilleur est problématique en effet.
D'un coté, nous pouvons le considérer comme une chaudière centrale régulée, d'un autre coté, il s'agit également d'un émetteur direct.
Ce type de système mixte n'a pas été prévu dans la prévu dans la RT2012. Un titre V apparait donc nécessaire pour sa prise en compte dans l'étude thermique réglementaire.
Si vous disposez de plus amples informations à ce sujet, n'hésitez pas à nous les faire partager. Ces systèmes sont aujourd'hui peu représentés et les informations qui en traite sont peu nombreuses...
Cordialement,
Aurélien | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne