Bonjour,
En effectuant 2 études similaires sur Perrenoud, je me suis apperçu que le facteur "Pourcentage de surface ayant accès à l'éclairage naturel" avait une énorme influence sur la consommation ce qui est compréhensible!
Néanmoins, existe t'il des outils et des moyens de calcul pour bien définir cette valeur ce qui permettrait, par soucis de rigueur, d'être plus précis et d'avoir des résultats qui collent mieux à la réalité??
Merci d'avance
Paffou59
Hors ligne
Bonjour,
les règles de calcul pour l'éclairage naturel sont définies dans le chapitre 9.1.3.4 Calcul de l’éclairement naturel dans les parties y ayant accès de la méthode ThBCE.
Nous n'utilisons malheureusement pas Perrenoud dans nos étude RT2012. Climawin fourni des règles de calcul en fonction des dimensions des locaux, de l'emplacement et des surfaces de menuiseries ainsi que des dimensions du mobiliers le cas échéant.
Je vous invite à créer vos propres outils afin d'obtenir la meilleure prise en compte possible de ce facteur, en fonction du type de projet sur lequel vous travaillez.
Cordialement,
Aurélien | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne