#1 20/09/2013 22:06:23

air verif
Membre
Inscription : 20/09/2013

Infiltrométrie et attestation thermique fin travaux pour lotissement

Bonjour,

Comment remplir l'attestation thermique de fin de travaux pour les programmes de maisons individuelles groupées pour les maisons ou il n'y a pas eu de test d'infiltrométrie.

En effet pour les maisons individuelles groupées (lotissement) il faut réaliser 3 tests sur 3 maisons différentes quelques soit le nombre de maisons du lotissement et ceci suivant une règle d'échantillonnage.

Concernant les maisons non testées  comment pouvons nous justifier du niveau de perméabilité à l'air dans l'attestations thermiques de fin de travaux !

Merci de vos réponses

Hors ligne

#2 23/09/2013 09:36:05

Aurélien de Sénova
Sénova
Inscription : 11/03/2013
Site Web

Re : Infiltrométrie et attestation thermique fin travaux pour lotissement

Bonjour,
le guide d'application (GA P 50-784) de la norme NF-EN 13829 précise bien qu'un échantillonage est possible sur un projet de lotissement de MI si elles sont soumis au même permis de construire. Nous ne disposons pas, à ma connaissance de texte réglementaire définissant la méthode à entreprendre dans ce contexte.

Concernant les règles de réalisation et de prise en compte des test d'étanchéité à l'air, je vous recommande donc de vous référer à la FAQ du CETE de Lyon :

CETE Lyon a écrit :

ECHANTILLONNAGE - Quelle valeur de Q4Pa_surf retenir dans le cas d’un échantillonnage de MI groupées?
Description :
Question N° 2011-24
Première publication le : 23/03/2011
Dernière mise à jour le : 23/03/2011
Réponse :
Dans le cas des MI groupées les règles d’échantillonnages décrites dans le GA P 50-784 précisent que seules trois maisons (sélectionnées en fonction de leur architectures) peuvent être mesurées.

Pour satisfaire l’exigence BBC-Effinergie, sur l’ensemble des MI groupées, les trois maisons mesurées doivent avoir une perméabilité à l’air inférieure ou égale à 0.60 m3/(h.m²).

Par ailleurs seules les trois maisons mesurées peuvent utiliser dans le calcul thermique une valeur de perméabilité à l’air autre que 0.60 (ces trois peuvent utiliser leur valeur mesurée).

Enfin, si un constructeur souhaite valoriser la perméabilité à l’air de ses maisons individuelles groupées en dehors du cadre BBC Effinergie, il peut utiliser les règles d’échantillonnage et retenir comme valeur de perméabilité à l’air pour l’ensemble des MI groupées le plus grand Q4PAsurf des 3 maisons mesurées si celui-ci est supérieur à 0.60m3/(h.m²) et 0.60m3/(h.m²) sinon.

L’échantillonnage ne peut en aucun cas permettre de justifier une perméabilité à l’air strictement inférieur à 0.60 m3/(h.m²) pour un groupe de maison (même si les trois maisons mesurées ont une perméabilité strictement inférieure à 0.60 m3/(h.m²)).

Bien que cette réponse ne concerne que le BBC-Effienergie (parution en mars 2011), cette méthodologie est relativement "pénalisante" au sens où la valeur retenue pour les maisons non testées est la valeur réglementaire (0,6m3/(h.M²).

Attention cependant :

CETE Lyon a écrit :

Une mesure par échantillonnage ne permet de valider que les maisons terminées au moment de la dernière (troisième) mesure.

Si le dernier test est validé avant l'achèvement de l'ensemble des maisons, une nouvelle phase de test devra être entreprise.

J'espère avoir répondu à votre question.

Bien cordialement,


Aurélien | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation

Hors ligne

Pages : 1

  • Accueil
  • » RT 2012
  • » Infiltrométrie et attestation thermique fin travaux pour lotissement

Pied de page des forums

Flux Atom de la discussion

[ Générées en 0.018 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 268.06 Kio (pic d'utilisation : 309.46 Kio) ]

construction :

Bureau d'études thermiques et fluides

copropiétés :

BE et maître d'oeuvre tous corps d'états

rénovation :

Conseil en réno énergétique de la maison

formation :

Inspiration et expertise pour la transition écologique des bâtiments

forum

blogs:

  • rénover ma copro
  • construire pour demain
  • rénover sans se tromper

centre de ressources sur la RT2012

facebook | twitter | Google+

SENOVA est un bureau d'études dont la mission est d'être un moteur de la transition écologique des bâtiments.


Nous concevons (et assurons la maîtrise d'oeuvre) de bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre, partout en France.