Vous n'êtes pas identifié(e).
Pages : 1
Bonjour,
Les VMC sur puits canadien hydraulique sont-elles compatibles avec la RT 2012?
Hors ligne
Bonjour,
la méthode de calcul ThBCE n'a à priori pas été prévue pour ce type d'échangeur hydraulique. Ci-dessous la définition d'un puits climatique que l'on trouve dans la méthode ThBCE, et une explication du modèle physique retenu :
8.9.3.1 Présentation du puits climatique
Le puits climatique est généralement appelé puits canadien pour une fonction de chauffage et
puits provençal pour une fonction de refroidissement. Il est constitué d’un ensemble de conduits
enterrés dans le sol et connectés au système de ventilation.Le but de ce système est d’amortir l’oscillation thermique journalière ou saisonnière portée par l’air,
en tirant partie de l’inertie thermique du sol. Le puits climatique est ainsi, un échangeur d’air
géothermique.En pratique, les échanges thermiques entre l’air présent dans la canalisation enterrée et la terre,
permettent un chauffage hivernal ou un refroidissement estival de l’air neuf introduit dans le
bâtiment ventilé.(...)
8.9.3.2.1 Caractéristiques du modèle
Le modèle proposé pour l’évaluation des performances thermiques du puits climatique est issu de
la norme NF EN 15241. Il est basé sur une approche stationnaire et monodimensionnelle ainsi que
sur les hypothèses suivantes :
o Le sol est considéré homogène et non perturbé par les échanges thermiques air/sol
(...)
Dans la suite des règles, il n'est pas fait mention d'échanges thermique Sol/Eau, mais uniquement Sol/Air.
Cordialement,
Aurélien | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Autrement dit, en l'état actuel de la règlementation, si le cas du puits canadien hydraulique n'est pas pris en compte dans la RT 2012 je dois choisir une autre solution?
Hors ligne
Bonjour,
c'est bien cela.
En attente de d'un titre V pour ce type de système, ses performances ne sont pas modélisables, et donc ne pourront être prise compte dans votre étude thermique réglementaire.
Cordialement,
Aurélien | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Pages : 1