Bonjour,
j'ai un système de chauffage de type pompe à chaleur air/eau double service (chauffage+ECS) avec une unité intérieure regroupant le module hydraulique intérieur et le ballon ECS.
Dois-je déclarer mon générateur de chauffage en volume chauffé ou à l'extérieur?
Même question pour la production d'eau chaude sanitaire?
Bien sur quand je déclare le générateur de chauffage hors volume chauffé et la production d'eau chaude sanitaire en volume chauffé, le logiciel me signale une erreur.
Merci de votre retour
Florian
Hors ligne
Bonjour,
Où est situé ce module intérieur de la PAC ?
S'il est dans le volume chauffé, il faut déclarer le générateur de chauffage dans le volume chauffé....
"Hors volume chauffé" c'est si vous mettez le module intérieur dans le garage par exemple.