Vous n'êtes pas identifié(e).
Pages : 1
Bonjour,
Mon projet concerne la démolition d'un étage en préfa béton puis reconstruction en parpaings de 20.donc extension soumise à permis de construire,+ de 30 % de shon RT donc RT2012 applicable sur la partie nouvelle.
La partie existante communiquant avec la partie nouvelle via une trémie,pas d'ouverture verticale pour le test. Suis-je obligé de procéder à un test d'infiltrométrie?
Merci d'avance,
Hors ligne
Bonjour,
si la trémie d'escalier est la seule ouverture entre votre extension et votre existant, vous serez dispensé de réaliser le test d'étanchéité à l'air.
Cordialement,
Aurélien | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
j'ai rencontré deux BET qui me disent que je serai obligé quoi qu'il arrive de procéder à ces tests,quitte à utiliser des bâches pour boucher la trémie et à fixer la porte soufflante sur une porte fenêtre sur la partie nouvelle...Je pense surtout qu'ils essayent de me vendre leurs fameux tests...Car quand on lit les textes,il n'y a pas d'ambiguité.Si la partie existante communique avec la partie nouvelle via une ouverture supérieure à 110 x 220 cm,le test n'est pas obligatoire.
Hors ligne
Bonjour,
il n'y a pas d'ambiguïté en effet. Voici l'extrait de la fiche d'application dédiée aux extensions :
Pour les extensions concernées, l’exigence de perméabilité à l’air du bâtiment s’applique lorsque :
- la partie nouvelle du bâtiment communique avec la partie existante par une ouverture
verticale de surface maximale 110 cm x 220 cm, utilisée pour réaliser la mesure
Votre ouverture entre l'existant et l'extension étant horizontale, le test n'est pas obligatoire.
Cordialement,
Aurélien | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Peut-être que ça a déjà été évoqué ailleurs (toutes mes excuses), mais si on a plusieurs ouvertures pour la liaison, dont une seule dont les dimensions sont plus grandes que 110x220, doit-on faire le test ? Il y a cette notion de battants couvrant,etc.
- Pour prendre un exemple concret : prenons une extension avec deux passages libres (sans portes), en pierre apparente (faut s'accrocher pour rendre ça étanche à l'air, même le temps d'un test), dont une ouverture fait 115x220 (par hasard...) et l'autre (un passe plat dans une ancienne fenêtre) fait 60x110. Doit-on faire le test ?
Pour moi, les textes ne sont pas vraiment clairs...
D'avance, merci pour votre réponse (et merci pour votre forum très utile !)
Dernière modification par izella (09/07/2014 16:06:28)
Hors ligne
Bonjour,
Si on reprend le texte de la fiche d'application:
Pour les extensions concernées, l’exigence de perméabilité à l’air du bâtiment s’applique lorsque :
- la partie nouvelle du bâtiment communique avec la partie existante par une ouverture
verticale de surface maximale 110 cm x 220 cm, utilisée pour réaliser la mesure ;
- dans le cas où d’autres ouvertures permettent de communiquer entre la partie neuve
et la partie existante, celles-ci sont équipées de battants couvrant au moins 95% de
la surface de chaque ouverture ; elles doivent alors être conditionnées pour ne pas
contribuer à la perméabilité à l’air du bâtiment de l’extension.
On a ici deux points à vérifier pour que l'extension soit soumise à un test d'étanchéité.
Si le premier n'est pas vérifié il n'est pas nécessaire d'aller plus loin, l'extension n'est pas soumise au test.
Pour votre exemple, une ouverture fait plus de 110 x 220, le test n'est donc pas obligatoire.
Par contre, si cette ouverture est à 110 x 220, il faut poursuivre le raisonnement:
- Si le passe plat est complétement ouvert (absence de porte ou autre) il n'y a pas de test.
- Si le passe plat à une porte il faut alors la rendre totalement hermétique et réaliser un test.
Bien cordialement,
Dernière modification par Yann de Sénova (10/07/2014 10:02:07)
Yann M| Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Pages : 1