Vous n'êtes pas identifié(e).
Bonjour,
Quelles sont les solutions acoustiques pour mettre en oeuvre un ballon thermodynamique dans un studio ? Le référentiel Qualitel dans la rubrique Acoustique Intérieure semble recommander de mettre en oeuvre une protection Rw+C de 45dB. Pourriez-vous m'indiquer des fabricants, des produits ou des solutions standards permettant de garantir ce confort acoustique ?
Je vous remercie d'avance.
Hors ligne
Bonjour,
Pour le ballon thermodynamique dans un studio je vous conseille d'effectuer un coffrage type "gaine technique" avec :
2 parements en plaque de plâtre 12,5 mm hydrofugé à bords amincis
un complexe isolé en laine de roche mono densité rigide
Avec cette solution de base on a un Ra(dB) de 32, si la diminution doit être plus importante alors on peut rajouter l'épaisseur nécessaire comme 80 mm de laine de roche supplémentaires avec un Ra(dB) final de 45.
J'espère avoir répondu à votre question.
Marc-Olivier | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Merci beaucoup pour votre réponse.
En regardant chez certains fabricants, il est question de différents indices : Rw, Ra, LnAT...
Quelle est leur signification et que faut il regarder ?
Hors ligne
Je tiens à préciser que Sénova n'est pas un bureau d'étude acoustique donc je vais vous renseigner du mieux que je peux.
Rw :Indice d'affaiblissement acoustique (Bruits aériens)
Ra=Rw + C : Indice d'affaiblissement bruit rose (Bruit rose)
LnAT : Indice d'affaiblissement (Bruit d'impact)
Marc-Olivier | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Vos réponses me conviennent tout à fait ! Je comprends mieux le lien entre Rw et Ra.
Merci beaucoup pour votre aide et votre réactivité !
Hors ligne