Je voudrai avoir des précisions pour la RT 2012 concernant le sol.
Quels sont les limites préconisées pour le R concernant le sol d'une construction sur
sur vide sanitaire
sur terre plein
sur sous-sol non chauffé semi-enterré
et enfin dans une dalle bois qui est posé uniquement sur des plots en béton
J'ai certaines valeurs mais je ne connais pas tout
et ne suis même pas sûre de celles-ci
sur vide sanitaire 3.4sur terre plein 2.4
Je vous en remercie vivement,
Hors ligne
Bonjour,
Effectivement ces valeurs ne sont pas du tout des ordres de grandeurs à avoir en tête.
L'isolation du plancher bas dépendra plus de la compacité de la maison et du niveau d'isolation des autres parois que des éléments en dessous du plancher (vide sanitaire, sous sol, terre...) En gros un vide sanitaire = un sous sol = un terre plein. La dalle bois posée sur des plots bétons sera un peu moins performante prévoir un R supérieur de 0,7 environ.
Pour le R en lui même si la maison est compacte 3 peut suffire, 4 est une moyenne qui passe dans la plupart des projets et si le projet n'est pas compact, mal orienté... on peut monter à 7-8
Clervie | Sénova