Dans le cas de l'article 24 de la RT2012 peut on mettre un split dans un dégagement de coin nuit afin de chauffer indirectement 3 chambres dont la shab totale est inférieure à 100m2.
D'un point de vue de la RT2012 on serait conforme à l'article 24 dans la mesure où ce split traiterait moins de 100m2 mais il se peut qu'en pratique on assure pas 18 °C au niveau des chambres (cf code de la construction et règles d'hygiènes).
Qu'en pensez vous?
Art. 24. − Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation, une installation de chauffage
comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d’arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de
la température intérieure de ce local.
Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse
température ou par l’air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être
commun à des locaux d’une surface habitable totale maximum de 100 m2.
Merci
Hors ligne
Bonjour,
Les pièces principales sont effectivement censés être équipés d'émetteur de chauffage. Dans le cas d'une PAC multisplit il faut plutôt installer un split par chambre et laisser le couloir sans équipement.
Bien cordialement,
Yann M| Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
Je rebondis sur ce cas car j'en ai un proche.
J'ai une maison de 80 m² que mon client veut chauffer avec un monosplit.
Il se trouverait dans le salon/cuisine et soufflerait dans la direction des 2 chambres et de la SDB.
Pour le confort, le monosplit est dimensionné pour tout chauffer et si les portes restent ouvertes, ça devrait aller (même si c'est pas parfait, mais le budget est serré).
Ma question est simple, est ce conforme à la RT2012 ?
Hors ligne
Bonjour,
Il est malheureusement impossible de valider la conformité à la RT2012 sans réaliser une étude thermique!
Dernière modification par Laura de Sénova (22/01/2015 18:38:49)
Laura | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Vous n'avez pas dû comprendre ma question.
L'Art. 24. dit : Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation, une installation de chauffage
comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d’arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de
la température intérieure de ce local.
Est ce que en mettant une seule unité intérieure de climatisation (mode chaud seul) dans une maison de moins de 100m² ; maison comportant plusieurs pièces, on répond bien aux impératifs de l'article 24 de la RT 2012 (sur les dispositifs d’arrêt manuel et de réglage automatique par local desservi) ?
Hors ligne
Bonjour,
Si c'est du gainable (une régulation et du soufflage dans plusieurs pièces) cela peut convenir. Pour des Splits cela ne fonctionne pas.
L'article 24 précise:
Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse
température ou par l’air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être
commun à des locaux d’une surface habitable totale maximum de 100 m 2 .
"Air insufflé" peut correspondre à du gainable uniquement.
Bien cordialement,
Yann M| Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation