Bonjour,
Je suis en train de réaliser l'étude thermique d'un client dont la future maison est en longueur.
Comme il ne veut pas tirer des gaines de vmc sur une longueur de 20 mètres il voudrait savoir s'il peut installer 2 vmc hygro B qui partageraient la maison en 2.
Est ce possible et modélisable avec le moteur Th bce?
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement,
Hors ligne
Bonjour,
Ceci est bien modélisable sur le moteur Th B C E, le problème concerne plus l'équilibrage des débits, la majorité des systèmes pour maison individuelle étant adaptés pour desservir cuisine et salles de bain.
Je vous invite dans un premier temps à prendre contact avec un fabricant afin de valider s'ils disposent d'une solution permettant de desservir les pièces que vous avez prévues pour chaque partie (nombre de WC, sdb, cuisine, etc).
Cordialement,
Aurélien | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation