Bonjour,
Sur un bâtiment Existant de Logements qui dispose d'un SAS au RDC, en revanche la porte donnant sur le SAS est en simple vitrage et présente quelques défauts d'étanchéité. Est ce que je dois remplacer ma porte donnant sur le SAS pour que je puisse considérer ma circulation intérieure comme chauffé? ou le fait d'avoir un SAS (peut importe son état) nous permet de considérer la circulation intérieure chauffé.
Merci.
Zahir - ELITHIS
Hors ligne
Bonjour,
je vous invite à consulter le fascicule-1 des règles Th-U de la RT 2012. Paragraphe 1.5.3 : Parois déperditives.
"Un « volume intérieur » est un local horizontal ou vertical, dépourvu de parois donnant sur l’extérieur à l’exception de celles ayant le même niveau d’isolation que les parois de même type du bâtiment(1) et dont le linéaire donnant sur l’extérieur ou sur des locaux non chauffés est inférieure à celui donnant sur des locaux chauffés.
1. Les baies vitrées ne respectant pas cette exigence ne doivent pas dépasser 8 % de la surface totale des parois du « volume intérieur » donnant sur l’extérieur."
Cordialement.
Jean-Baptiste MAGAND - Technicien d'études