Bonjour,
Dans le cadre de mes recherches sur la RT 2012, je m’intéresse aux calculs des scénarios (occupation, éclairage, puissance dissipée) par le CSTB, et notamment la méthode de calcul Th-BCE.
• Premièrement, j’aimerai savoir la signification des initiales « Th-BCE » ? (J’ai pensé à Théorème - Basse Consommation Énergétique…)
• Ensuite, « la puissance d’éclairage conventionnelle est prise égale à 1.4 W/m² dans cette méthode de calcul. Cette valeur résulte d’une puissance totale installée dans le bâtiment de 14 W/m² et d’un facteur de non-simultanéité d’utilisation des différents points d’éclairage. Cette puissance de 14 W/m² correspond à l’installation d’un point lumineux (lampe fluo-compacte de 11 W) par tranche de 8 m² environ. De plus cette méthode de calcul considère que seulement 10 % des points lumineux sont allumés simultanément. » (p20, ‘Méthode de calcul Th-BCE 2012’)
Selon mes calculs : 11W pour 8 m² = 1,4 W pour 1 m² et non pas 14W/m² ??
• Le calcul de la puissance de chaleur dissipée par les équipements est déterminé par les apports internes de chaque équipement :
Equipements pris en compte Apports internes de chaleur en kWh/(m².an)
Cuisson 3,7
Audiovisuel 6,8
Informatique 5,0
Lavage 0,6
Froid (fonctionnement continu) 8,0
Appareils ménagers 2,2
Total 26.3
Le 5.7 W/m² (occupation) et le 1.1 W/m² (inoccupation et sommeil) sont calculés de quelle manière ??
Merci à tous
Samy
Hors ligne
Bonjour Samy,
Tout d'abord, concernant la signification de Th-BCE, sans en avoir de trace officielle, je crois que :
Th est pour thermique
B est pour besoin (calcul du Bbio)
C est pour consommations (calcul du Cep)
E pour été (calcul de la Tic)
En fait, je n'ai pas de réponse sure à 100% à vous donner car l'origine du nom remonte à la RT2000. A l'époque, il y avait 2 méthodes de calcul distinctes Th-C (Calcul du coefficient C - Consommations) et Th-E (Calcul de la Tic - Thermique d'Eté).
En RT2005, ils ont regroupé les 2 méthodes pour faire la méthode Th-CE.
En RT2012, avec l'ajout du calcul du Bbio, la méthode est devenue Th-BCE.
Je regarde la suite et je vous fais un autre message à ce sujet.
Pierre-Manuel | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Concernant le point de l'éclairage dans la méthode ThBCE, il y a bien une coquille.
Ce que je peux vous dire avec certitude c'est bien 1,4 W/m² qui sont pris en compte dans la méthode ThBCE. Il y a donc une erreur dans le texte car la méthode considère en fait 110 W (et non 10 W) par tranche de 8 m².
Je ne suis pas un expert en éclairage mais une recherche rapide m'a fait tombé sur cette page (http://www.vraimentbeau.com/guide/guide … n-candela/) et avec un calcul rapide, le ratio de 14 W par m² pour du fluo-compact est plutôt cohérent.
Pour les apports internes, il semble qu'ils soient parti des hypothèses suivantes :
- 26,3 kWh/m².an de consommation totale sur une année
- Une occupation de 8h par jour (voir graphe dans la méthode)
- Un rapport de 1 à 5 entre les consommations en occupation et inoccupation
Avec ces hypothèses, on tombe à peu près sur les ratios de 5,7 W/m² en occupation et 1,1 W/m² en inoccupation.
Je suis par contre incapable de vous dire d'où ils tirent leurs hypothèses.
EN espérant vous avoir aider...
Pierre-Manuel | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Ok.
- Merci pour la compréhension du sigle, c'est toujours sympa de le savoir.
- Pour l'éclairage, je pense que la lampe de fluocompacte de 11W est correcte (parce qu'une fluocompacte de 110W, ça fait beaucoup je trouve). C'est justement la traduction des 11W pour 8m² en 14W pour 1m² qui me dérange ??
- Pour la puissance dissipée, c'est justement leurs hypothèses que j'aurais aimé connaître...
J'ai d'ailleurs pris contact avec le CSTB, j'attends de leurs nouvelles.
En tout cas merci beaucoup pour vos réponses plus que rapide.
À bientôt
Hors ligne
Bonjour,
Je rebondis sur cette ancienne conversation et notamment sur le sujet de l'éclairage résidentiel car je me demandais ce à quoi le ratio de 1,4W/m² correspondait précisément :
- s'agit il d'un ratio au m² de SHAB ou de S RT ?
- ce ratio comprend il uniquement les consommations d'éclairage du logement ou intègre-t-il les consommations des parties communes ? Autrement dit, la RT2012 calcule-t-elle les consommations à la fois des logements et des circulations ?
Pour remettre dans le contexte, nous nous interrogeons par rapport au label Effinergie+ qui demande à calculer les consommations domestiques non prises en compte par la méthode de calcul... encore faudrait il savoir ce que la méthode calcule...
Merci d'avance !