Vous n'êtes pas identifié(e).
Bonjour
Après de nombreuses recherches je n'arrive pas à trouver une vraie définition de l'espace traversant au niveau d'une zone. Attention il y a des différences entre l'espace traversant d'une zone, d'un groupe et un logement traversant. Ce qui m'intéresse ici c’est la zone.
Voici la seule définition trouvée : "le caractère traversant d'une zone au sens des circulations d’air horizontales entre locaux n’est pas identique au caractère traversant d’un groupe au sens de la surventilation par ouverture des baies pour le rafraîchissement estival. En effet, dans le premier cas, un détalonnement des portes intérieures est suffisant. Dans le deuxième cas, le caractère traversant est lié à la possibilité d’ouvrir les portes intérieures entre deux façades d’orientations différentes (§ 7.15.3.2 de la méthode)."
En fait un espace traversant d'une zone a un impact sur les coefficients de pression des façades et donc sur les besoins de chaud. Hors, il est à mon sens très important d'avoir une définition précise car le fait de mettre "espace traversant" ou "espace non traversant" a un impact énorme. Environ 3-4 pts sur un BBio de maison individuelle (soit presque 10% du BBio max) et plus sur d'autres usages (10 pts sur le BBio et 20 kWhep/m².an sur le Cep pour un usage industrie 8*18h !). Les valeurs les plus basses sont pour des espaces non traversant.
Donc ma question : comment savoir si un espace est traversant ou non ?
La réponse est simple pour un logement individuel car à priori il l'est toujours. Mais quid de bureaux, industrie, logements collectifs ... ??
Avez-vous des définitions plus précises ?
Merci pour vos réponses,
Bertrand
Hors ligne
Bonjour,
Il me semble que la réponse est déjà dans votre question. Une zone est traversante si les portes intérieures qui relient deux façades sont détalonnées ou peuvent s'ouvrir (cas des portes intérieures d'un même logement par exemple).
Dans le cas d'un logement collectif, il n'y a généralement pas de liaison aéraulique horizontal entre deux appartements différents (je n'ai jamais vu de détalonnage des portes palières).
Du coup, les logements traversants doivent être rentrer dans une même zone elle-même traversante et les logements non traversants doivent être entrés dans une zone différente, elle-même non traversante.
Je ne sais pas vous répondre pour les bâtiments tertiaires ou industriels que nous ne traitons pas chez Sénova.
En espérant avoir répondu à votre question.
Pierre-Manuel | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne