Vous n'êtes pas identifié(e).
Bonjour,
Je mène actuellement un projet soumis à la RT2005 mais pour lequel le maître d'ouvrage souhaite s'approcher de la RT 2012.
A ce titre, nous aimerions savoir quelle est la meilleure résistance thermique entre :
Murs de 35 ou 37cm en pierre ponce joints roulés
Murs de 30 cm en pierre ponce joints roulés et 10cm de laine de verre en isolation thermique par l'intérieur
D'ailleurs, est-ce que les murs en pierre ponce de 35 ou 37cm cela existe ?
Je vous remercie d'avance,
Hors ligne
Bonjour,
En envisageant les deux cas que vous proposez nous avons :
1. 35cm en pierre ponce joints roulés en « pose traditionnelle » avec un R=2,6 m².K/W et en « pose collé » on a un R=2,82 m².K/W. (Produit COGETHERM)
2. 30 cm en pierre ponce joints roulés en « pose traditionnelle » R=2,22m².K/W et en « pose collé » R=2,64m².K/W. (Produit COGETHERM)
+
10cm de laine de verre en isolation thermique par l'intérieur th35 R=2,85m².K/W
Résistance totale de la paroi en « pose traditionnelle » : R=5,07m².K/W
Résistance totale de la paroi en « pose collé » : R=5,49m².K/W
Au maximum, il existe des blocs de 45cm en pierre ponce joints roulés en « pose traditionnelle » avec un R=3,3 m².K/W. (Produit COGETHERM)
On observe donc que le scénario 30cm de pierre ponce + isolation par l’intérieur est le plus efficace thermiquement.
J'espère avoir répondu à votre question,
Marc-Olivier | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne