Nous n'avons pas encore de retour sur des tests de perméabilité à l'air concernant les systèmes à galandages.
Mais il est certain qu'un système type "galandage" engendre un grand nombre de difficultés supplémentaires en terme de mise en oeuvre technique pour espérer obtenir un test de perméabilité à l'air favorable.
La zone où les vantaux mobiles se placent en position d’ouverture s’appelle zone de refoulement.
Cette zone est située derrière le mur extérieur et est la plus problématique à traiter.
Pour pouvoir la traiter il existe deux solutions possibles :
Pose d'une fenêtre à galandages préfabriquée intégrant l'isolation directement. Cela permet une facilité de mise en oeuvre et de finition ainsi que l'impossibilité pour l'air de circuler dans les cloisons. (Solution CAIB)
Pose classique d'une fenêtres à galandages avec une isolation de chaque coté de la zone de refoulement et une isolation supplémentaire à l'arrière de cette zone, ce qui engendre un éventuel surcoût
Vous l'aurez compris la mise en œuvre de ce type de fenêtres amène des complications mais reste théoriquement possible pour le futur test de perméabilité, il est essentiel de s'entourer de professionnels pour ce genre de travaux.
J'espère avoir répondu à votre question.
Marc-Olivier | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
Je réalise les tests d'étanchéité à l'air. En effet les baies Galandages apportent des difficultés supplémentaires. Dernièrement j'ai réalisé un test final sur une maison en briques avec 2 baies à galandage + 1 baie coulissante. Le test était conforme mais attention car il y avait des fuites importantes au niveau des baies galandages (forcément...). Si on fait ce choix il faut donc que le reste de l'enveloppe soit bien traité au niveau de l'étanchéité à l'air!
Pour le projet en question on a eu un Q4 = 0.50 m3/(h.m²) alors qu'en maison il faut Q4 inférieur à 0.60 m3/(h.m²). Il y avait d'autres fuites mais les plus importantes étaient situées au niveau des baies galandage.