Dans le cas d’une extension soumise à la RT 2012 comment est prise en compte la surface ajoutée, dans le volume chauffé, si elle est ouverte sur le volume existant. Exemple, une extension comprenant l’augmentation du séjour, donc une pièce dont la surface est composée en partie de l’existant et en partie de l’extension, puis un ajout de chambres et salle d’eau. Sur une partie du périmètre il n'y a pas de limite physique entre l'extension et l'existant. Le séjour au moins est chauffé par l’installation de chauffage actuelle. La réglementation actuelle ne semble pas prévoir ce genre de cas.
Avez-vous de votre côté des réponses à ce cas intéressant
Hors ligne
Bonjour,
Dans ce genre de cas, la surface de nous prenons en compte est la surface de l'extension incluant la partie nouvelle du salon.
Ex : Si l'extension comprend 10 m² de salon (comprenant également 40m² d'ancien) et une autre pièce de 50 m², la surface de l'extension est prise à 60 m².
Nous évaluons donc si cette surface est supérieure à 150 m² ou à 30% de l'existant pour savoir qu'elle attestation éditer pour le PC.
Pour l'étude thermique, nous indiquons une pièce de 10m² pour le salon et une pièce de 50m². Les caractéristiques de l'ancien système de chauffage, s'il est utilisé pour chauffé le salon sont prises égales aux valeurs de la méthode ThCEex et la puissance est recalculée au prorata de la surface chauffée.
La principale difficulté apparaît pour le respect du seuil de perméabilité à l'air de 0,6 m3/h.m². Aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse sur la façon de faire de test.
Pierre-Manuel | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Merci pour cette réponse rapide et précise.
Il y a juste un point que je ne comprends pas bien dans votre réponse, c'est :
"Pour l'étude thermique, nous indiquons une pièce de 10m² pour le salon et une pièce de 50m²."
Hors ligne
Bonjour,
Pour réaliser une étude thermique, nous décrivons pour chaque pièce du bâtiment sa surface, ses parois en contact avec l'extérieur, ses ponts thermiques, ses émetteurs de chauffage,...
En cas d'extension, l'étude thermique ne concerne que l'extension. On ne rentre donc que les pièces concernées par la RT2012.
Dans l'exemple de mon post précédent :
"Si l'extension comprend 10 m² de salon (comprenant également 40m² d'ancien) et une autre pièce de 50 m², la surface de l'extension est prise à 60 m²."
"Dans l'étude thermique, nous indiquons une pièce de 10m² pour le salon et une pièce de 50m²."
Est-ce plus clair ?
Pierre-Manuel | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Oui c'est plus clair.
J'en conclu que c'est pénalisant pour le calcul du bbio dans la mesure où toute la partie existante n'est pas réalisée selon la norme Rt 2012.
Merci pour vos réponses.
Hors ligne
Bonjour,
Le bbio n'est pas nécessairement pénalisé. Tout dépend de la forme et de l'orientation de l'extension. Le simple fait de ne prendre en compte qu'une demi pièce si celle-ci est coupée en deux entre existant et extension ne dégrade pas forcément le bbio.
Pierre-Manuel | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
Nous venons de publier un guide pratique sur la RT 2012 appliquée aux extensions. Je vous invite à le demander ici :
Bonne lecture à tous,
Dimitri | Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Pages : 1