Un accès Direct et Gratuit au service technique de SENOVA :
Des réponses d'experts, fiables et indépendantes à toutes vos questions.

  • Accueil
  • Recherche
  • Inscription
  • Identification

Vous n'êtes pas identifié(e).

  • Contributions : Récentes | Sans réponse
  • Accueil
  • » RT 2012
  • » Chauffe-eau à thermosiphon en RT2012

Pages : 1

#1 02/12/2013 10:46:51

guibarre
Membre
Inscription : 29/07/2013

Chauffe-eau à thermosiphon en RT2012

Bonjour,

Je m'interroge sur la possibilité d'installer un chauffe-eau à thermosiphon en RT2012.
Il présente tout de même de bons avantages (pas d'auxiliaires, fiabilité) face aux défauts (emplacement du ballon et des capteurs). En outre j'ai l'impression qu'il n'y a pas de matériel certifié.
Dans ce cas, est-il possible d'installer ce type de chauffe-eau. La modélisation logicielle devra alors tout prendre en "données non certifiées" ?
C'est je pense une question importante car le rapport efficacité/prix est intéressant par rapport à un ballon thermodynamique, et c'est une solution qui pourrait être privilégiée par les constructeurs aux budgets serrés...

Merci en tout cas pour vos réponses,

Cordialement,

Gui.

Hors ligne

#2 02/12/2013 12:01:03

Aurélien de Sénova
Sénova
Inscription : 11/03/2013
Site Web

Re : Chauffe-eau à thermosiphon en RT2012

Bonjour,
L'intégration de chauffe-eau solaire à thermosiphon ne pose à priori pas de problème pour une étude RT2012.

Il existe des références de chauffe-eau solaire en thermosiphon bénéficiant d'une certification Keymark (et probablement d'autres).

Pour les références non certifiées, la prise en compte des données du système en "non certifiées" est généralement très contraignante et n'est pas vraiment recommandé si l'on souhaite optimiser le budget de la construction.

Cordialement,


Aurélien | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation

Hors ligne

Pages : 1

  • Accueil
  • » RT 2012
  • » Chauffe-eau à thermosiphon en RT2012

Pied de page des forums

Flux Atom de la discussion

[ Générées en 0.010 secondes, 12 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 261.68 Kio (pic d'utilisation : 300.61 Kio) ]

construction :

Bureau d'études thermiques et fluides

copropiétés :

BE et maître d'oeuvre tous corps d'états

rénovation :

Conseil en réno énergétique de la maison

formation :

Inspiration et expertise pour la transition écologique des bâtiments

forum

blogs:

  • rénover ma copro
  • construire pour demain
  • rénover sans se tromper

centre de ressources sur la RT2012

facebook | twitter | Google+

SENOVA est un bureau d'études dont la mission est d'être un moteur de la transition écologique des bâtiments.


Nous concevons (et assurons la maîtrise d'oeuvre) de bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre, partout en France.