Bonjour à tous,
J'ai fini l'étanchéité à l'air de ma maison, j'en arrive au placo.
J'ai une porte test de type ki air test de knauf pour faire un auto test.
(lien de la porte http://www.zone-materiaux.fr/articles/k … batiments)
Après mon test, j'ai détecté quelques fuites que je vais corriger.
J'aurais voulu savoir le volume de fuite que j'avais et si j'étais conforme à la RT 2012.
J'ai fais un petit calcul mais je ne sais pas si c'est bon (et j'espère pas..)
Volume maison: 780m³
maintient de la différence de pression à 50PA (valeur lue sur le manomètre électronique)
Ventilateur en vitesse 2 pour rester à 50pa de différence de pression soit un volume d'aire de 4500m³/h
donc le Q50 (ou n50) = 4500 / 780 = 5.77 pour les 0.6 max attendu...
Qu'en pensez-vous? je ne pense pas avoir fait une mauvaise étanchéité..
Merci pour votre aide.