Vous n'êtes pas identifié(e).
Bonjour,
La RT demande une surface de 30% minimale d'ouvrant pour les menuiseries par pièce de vie. J'ai un cas de cage d'escalier avec une façade entièrement vitrée sur 6m de haut pour une extension qui est un lieu de passage occasionnel vers un étage ou se trouve un bureau. Cette façade est-elle soumise à la règle des 30% d'ouvrant à votre avis ?
Merci par avance de votre réponse
Cordialement
Laurent
Hors ligne
Bonjour,
Voici la citation de l'article 22:
Article 22. Sauf si les règles d’hygiène ou de sécurité l’interdisent, les baies d’un même local autre que d’occupation passagère et de catégorie CE1 s’ouvrent sur au moins 30% de leur surface totale. Cette limite est ramenée à 10% dans le cas des locaux pour lesquels la différence d’altitude entre le point bas et son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 m.
Un local à occupation passagère est un local qui par destination n'implique pas une durée de séjour pour un occupant supérieure à une demi-heure.
C'est le cas par exemple des circulations, des salles de bains et de douches, et des cabinets d'aisance. En revanche une cuisine ou un hall comportant une poste de travail ne sont pas considérés comme un local à occupation passagère.
D'après votre description cette menuiserie se situe dans la cage d’escalier et non dans la "pièce" bureau donc votre menuiserie sera attribuée à la "pièce" "cage d'escalier".
En conséquence, votre cage d'escalier étant un local d'occupation passagère vous n'êtes pas concerné par cet article et donc vous pouvez très bien laisser cette baie fixe (Non ouvrable).
J'espère avoir répondu à votre question.
Marc-Olivier | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Merci de votre réponse. J'ai fait la même lecture entre temps de l'article 22 et bien que la RT ne soit pas toujours claire, il est évident que l'on se situe dans une zone à occupation très ponctuelle ou passagère et que l'article 22 n'amène pas d'équivoque. On est OK.
Merci
Cordialement
Laurent
Hors ligne
Il n'empêche que si cette cage d'escalier vitrée chauffe trop, le flux de température se déplacera sur les pièces habitées périphériques tendant à les rendre inconfortables à leur tour.
Si beaucoup de vitrage, une ouverture basse et une ouverture haute sont conseillées (sans être obligatoire…)
Dernière modification par J_Allier (03/09/2013 15:06:22)
Hors ligne