Bonjour,
Un plancher chauffant ou rayonnant électrique est-il conforme aux normes RT-2012 pour une construction neuve?
Merci d'avance,
Hors ligne
Bonjour,
de nombreux projets disposant de planchers chauffants (avec circuit hydraulique ou plancher chauffant électrique) sont tout à fait conformes à la RT 2012.
Un point nécessite cependant d'être pris en compte :
Art. 24. − Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation, une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d’arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local.
Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l’air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d’une surface habitable totale maximum de 100 m².
Par conséquent, un plancher rayonnant électrique doit nécessairement disposer d'une régulation par local.
Un plancher chauffant à eau chaude pourra quant à lui disposer d'une régulation commune pour plusieurs locaux d'une surface totale de 100m².
Malgré tout, seule l'étude thermique de votre projet permettra de valider le choix de vos systèmes de chauffage en fonction de l'ensemble des contraintes de votre projet. Faites appel à un bureau d'études thermiques qui se tiendra à votre écoute, et saura vous orienter dans vos choix en fonction de vos besoins particuliers.
Aurélien | Sénova
Bureau d'études tous corps d'états œuvrant pour un habitat plus confortable, plus sain, plus économe et plus écologique.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation