Vous n'êtes pas identifié(e).
Pages : 1
Le bureau d'études choisi par mon constructeur a calculé les déperditions thermiques de ma maison. Un tableau indique les déperditions par parois, par renouvellement d'air, les déperditions totales. Une dernière colonne indique la puissance à installer pour chaque pièce. Cette puissance est obtenue après application d'un coefficient de majoration de 40 %. Une recherche sur internet me laisse penser que la majoration de puissance est prévue pour permettre une mise en chauffe plus rapide du bâtiment. Mais la plupart du temps, j'ai trouvé une majoration de 20 %. Je trouve donc que ces 40 % sont un peu exagérés surtout qu'il s'agit d'une maison à ossature bois ayant une inertie très faible.
Deux questions donc :
le taux de 40 % est-il clairement prescrit par la norme EN 12831 ou est-ce le choix du bureau d'études ?
et surtout :
quelle est la puissance retenue pour le calcul du Cep ? Les déperditions brutes issues du calcul ou la puissance à installer ?
Merci par avance
Hors ligne
Bonjour,
Effectivement dans un calcul de déperditions il y a le paramètre de la surpuissance. C'est à dire d'une "puissance de réserve" qui permet effectivement de rattraper une chute de température d'un certain nombre de °C en un certain temps (réduit de nuit pour une maison). 2°C en 2 heures par exemple.
La norme EN 12831 n'impose rien, il faut prendre en compte la nature et les besoins du projet. A voir avec le bureau d'étude pourquoi ils ont fait ce choix, il est possible que vous conveniez avec eux d'un facteur de relance moins important et donc de revoir à la baisse les 40%.
Pour le deuxième point il n'y a aucun lien entre le calcul du Cep (calcul réglementaire selon la méthode Th-BCE) et le calcul de déperdition (En 12831). Le choix de surpuissance en EN 12831 ne modifie en rien les résultats du Cep.
Bien cordialement,
Dernière modification par Yann de Sénova (30/07/2013 10:28:51)
Yann M| Sénova
Bureau d'études et maître d'oeuvre tous corps d'états œuvrant pour des bâtiments beaux, sobres et agréables à vivre.
Construction | Rénovation | Copropriétés | Formation
Hors ligne
Bonjour,
merci pour votre réponse. Pour moi l'essentiel, c'est que le calcul du Cep ne dépende pas de la puissance à installer. Je suis donc rassuré.
Hors ligne
Pages : 1